Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Страховочные пакеты для РЖДт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Alena.K
Влетела на проект пересечение РЖД-полотна водопроводом методом ГНБ. В ТУ сказано про страховочные пакеты. Есть распоряжение РЖД от 16 мая 2014 г. N 1198р, где сказано не только установить, но и рассчитать. А как рассчитываются страховочные пакеты нигде обнаружить не могу. Нашла альбомы на форуме, но в них только про открытый способ сказано - старые они больно. И нашла мааааленький почти ничего не объясняющий расчет (см файл).
Помогите пожалуйста найти расчет. А если его должны выполнять специалисты РЖД, то укажите -где ссылка на это. А то заказчик так просто не отстанет. Он и так, как услышал про пакеты и их стоимость, чуть от жадности не помер, а тут еще раз за расчет платить... Помогите обосновать или мой отказ или как считать эти "шпалы".
С уважением и благодарностью....
nagger
Так и выполнять, как в вашем пдф: по ширине мульды просадки выбирается ширина страхпакета.
Alena.K
А где найти зависимость от ширины мульды?
Сейчас применяются страховочные пакеты 6, 12, 25 метров. Но есть старые альбомы только на 25 метров, при этом пакеты есть подвесные и опорные. Какие и когда применять, в чем зависимость? Я вот этого найти не могу. sad.gif(
Aerl
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293812/4293812394.pdf это смотрели?
Frosty
Сделайте расчет по вашей формуле и сдавайте в РЖД на согласование, там подскажут в случае чего. Диаметр скважины какой? Недавно коллеги общались с экспертом в РЖД, с его слов при ГНБ с диаметром скважины до 300 страховочные пакеты можно не предусматривать.
nagger
А чего в 300 засунуть? - 200 трубу как футляр для 50 рабочей трубы?
Alena.K
Труба ду160, соответственно футляр - 400. Пыталась сделать по СП 341.1325800.2017 п 7.3.3.4, что диаметр минимум 100 мм, но не получилось - отказались согласовать. По СП 227.1326000.2014 четко сказано 200мм, вот как итог переделываю.

Типовой проект 2233 смотрела, но там нет зависимости когда, какой пакет применять. Там есть Lp - Расчетная длина, но как ее получить??? В СП 227, в приложении Б и Г есть только теплотехнические расчеты грунта. А где же зависимость пролета от ширины мульды?
nagger
B - половина "мульды". 2В - "мульда". Пакет должен быть шире "мульды".
Aerl
Цитата(Alena.K @ 23.4.2019, 9:46) *
Труба ду160, соответственно футляр - 400. Пыталась сделать по СП 341.1325800.2017 п 7.3.3.4, что диаметр минимум 100 мм, но не получилось - отказались согласовать. По СП 227.1326000.2014 четко сказано 200мм, вот как итог переделываю.

Типовой проект 2233 смотрела, но там нет зависимости когда, какой пакет применять. Там есть Lp - Расчетная длина, но как ее получить??? В СП 227, в приложении Б и Г есть только теплотехнические расчеты грунта. А где же зависимость пролета от ширины мульды?



Вы имеете длину опирания? если да, в текстовой части ТП 2233 есть, лист 2, последний абзац, оно?
Alena.K
Цитата(Aerl @ 23.4.2019, 23:18) *
Вы имеете длину опирания? если да, в текстовой части ТП 2233 есть, лист 2, последний абзац, оно?

+500 мм? Надеюсь что оно. Но на личном опыта проверять верность ответа не хотелось бы. Хотелось бы просто знать.
Но других вариантов похоже не предвидится. Попробую посчитать и отправить по этой "методике" на согласование.
karuzo
Минимальная длина пакета: две ширины мульды, округляемая до типового. Такова практика проектирования.
Alena.K
Цитата(karuzo @ 26.4.2019, 12:50) *
Минимальная длина пакета: две ширины мульды, округляемая до типового. Такова практика проектирования.

Спасибо большое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.