Добрый день. Помогите найти электросхему или приближенную информацию по чиллеру Climaveneta focs r/sl 5403. Проблема в том что при запуске второго контура компрессор становится по низкому давлению потом снова запускается и так постоянно. Нашли проблему что не открываются соленоидные клапана.... Пробовали напрямую открывать всё норм... Что отвечает за открытие клапана?
yozik
13.5.2019, 11:52
Цитата(Artem26rus @ 13.5.2019, 10:53)
Пробовали напрямую открывать всё норм... Что отвечает за открытие клапана?
Если верить инструкции на W3000 то контроллер выход NO4 если контроллер маленький или NO15 если большой. Реле в принципе можно заменить
Artem26rus
13.5.2019, 13:08
Реле заменили. Идем дальше по цепи
Artem26rus
15.5.2019, 8:34
Доброе утро. Нашли причину... перепаяли микросхему и всё заработало. Но вопрос остаётся тот же нужна электросхема. Чиллер купили б\у документов никаких нет. Прошу помощи.
SSA
15.5.2019, 15:55
Держи. Правда, моделька не та, но не столь важно.
Denni
15.5.2019, 15:56
Обратитесь в московское представительство Mitsubishi Electric, с некоторых пор Climaveneta входит в группу компаний МЕ. Контакты пред-ва МЕ: НА ИХ САЙТЕ
С уважением...
Artem26rus
21.5.2019, 15:12
Спасибо ребят!!!!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.