Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Climaveneta W3000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Artem26rus
Добрый день. Помогите найти электросхему или приближенную информацию по чиллеру Climaveneta focs r/sl 5403. Проблема в том что при запуске второго контура компрессор становится по низкому давлению потом снова запускается и так постоянно. Нашли проблему что не открываются соленоидные клапана.... Пробовали напрямую открывать всё норм... Что отвечает за открытие клапана?
yozik
Цитата(Artem26rus @ 13.5.2019, 10:53) *
Пробовали напрямую открывать всё норм... Что отвечает за открытие клапана?

Если верить инструкции на W3000
то контроллер
выход NO4 если контроллер маленький или
NO15 если большой.
Реле в принципе можно заменить
Artem26rus
Реле заменили. Идем дальше по цепи
Artem26rus
Доброе утро. Нашли причину... перепаяли микросхему и всё заработало. Но вопрос остаётся тот же нужна электросхема. Чиллер купили б\у документов никаких нет. Прошу помощи.
SSA
Держи. Правда, моделька не та, но не столь важно.
Denni
Обратитесь в московское представительство Mitsubishi Electric, с некоторых пор Climaveneta входит в группу компаний МЕ.
Контакты пред-ва МЕ: НА ИХ САЙТЕ

С уважением...
Artem26rus
Спасибо ребят!!!!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.