Стоит следующая задача. Имеется завод по металлообработке. Нужно поставить котёл мощностью 500 кВт. Ломаю голову над тем, как правильно подобрать буферную ёмкость? Слышал и про 25% от мощности системы отопления и про 50%. Вот и не могу придти к какому-то логическому выводу. Попробовал посчитать по следующим формулам:
Количество воды в накопительном баке:
m= Q/c(tmax-tmin)*Tay*3600, где
Q- мощность системы отопления, с- теплоёмкость воды, Тау- время использования буферной ёмкости в часах
tmax- максимальная температура воды в баке
tmin- минимальная температура, до которой вода в баке остывает
Объём бака в м3: V=m/p, где р- плотность
Тепло, подводимое к баку-аккумулятору: Q1=c*(tmax-tmin)
Дополнительная мощность для нагрева бака:
P=Q1/tay1*3600, где тау1- время нагрева бака (время работы котла)
Здесь смущает время использования буферной ёмкости. По идее завод работает с 7 утра до 7 вечера.
Какое здесь время принять за расчётное? Попробовал посчитать для рабочего времени, то есть для 10 часов, что работает котёл, остальное время, то есть 14 часов, используется бак-аккумулятор.
m= 500/4,186(90-45)*14*3600=133747 (кг/ч)
V=133747/978=137 (м3). То есть мне нужен бак-аккумулятор на целых 140 м3!!!!!!!!
А дальше вообще получаются астрономические числа:
Тепло, подводимое к баку-аккумулятору: Q1=4,186*(90-45)*133747= 25193922 кВт
Дополнительная мощность для нагрева бака:
P=25193922/10*3600=700 кВт
То есть в сумме теперь мне нужен котёл не на 500 кВт, а на 500+700= 1200 кВт?
И нужна ли она там вообще? Котёл на щепе.