Афанасьев ромуэн
Доброго дня!
Сложная для меня ситуация и вопросы:
имеется капитальный ремонт здания. Там согласно обследованию один ввод водопровода, здание старое, а вот пожарных кранов более 12 получается, то бишь согласно требованиям два ввода должно быть, но мы проект подразумевает - капитальный ремонт. Могут ли возникнуть какие то сложности и если да, то на что опираться?
И схожий вопрос но по другому объекту. Капитальный ремонт школы. Есть пищеблок, но нет жироуловителя. По техзаданию его ставить не просили, требуется ли его ставить?
Павел Петров
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 4.6.2019, 15:23) *
но мы проект подразумевает - капитальный ремонт.



Проект капитального ремонта от линейного проекта отличается только оформлением записки по 87 постановлению, как мне помниться. Нормы что для капитального что для линейного проектирования одинаковые.

Про жироуловитель в школе:

СП 118 п 8.28

...Пищеблоки дошкольных и общеобразовательных учреждений жироуловителями оборудуются по заданию на проектирование.


и по МГСН (если у вас Москва) :

3.53. Для очистки производственных сточных вод (до их поступления в наружную канализационную сеть) следует проектировать на выпусках из соответствующих помещений, вне здания, установку:
жироуловителей - для предприятий на полуфабрикатах с количеством блюд в сутки 15000 и более* и для предприятий на сырье с количеством блюд в сутки 6000 и более**
Ferdipendoz
Цитата(Павел Петров @ 4.6.2019, 19:12) *
Проект капитального ремонта от линейного проекта отличается только оформлением записки по 87 постановлению, как мне помниться. Нормы что для капитального что для линейного проектирования одинаковые.

Вопрос у ТС не о линейном и площадочном объекте, и тот и тот - объекты капстроительства. Вопрос по стадии строительства - капремонт в отличие от реконструкции.
Согласно 123-Фз статья 1, п.2, п.п.1 - его требования должны исполняться и при строительстве и при реконструкции и при капремонте и техперевооружении. а это значит, что необходимо учитывать требования СП 10
Афанасьев ромуэн
Цитата(Ferdipendoz @ 7.6.2019, 8:50) *
Вопрос у ТС не о линейном и площадочном объекте, и тот и тот - объекты капстроительства. Вопрос по стадии строительства - капремонт в отличие от реконструкции.
Согласно 123-Фз статья 1, п.2, п.п.1 - его требования должны исполняться и при строительстве и при реконструкции и при капремонте и техперевооружении. а это значит, что необходимо учитывать требования СП 10

Но как в рамках проекта капремонта создать второй ввод водопровода , мы же не можем наружкой заниматься, даже ТУ не дают местные водоканальщики? И почему раньше там не было двух вводов, если кранов было более 12? Объект в Подольске.
Подняли один прошлый проект, полтора года назад был капремонт административного здания. Такая же ситуация. Один ввод и более 12 кранов, в итоге никто никаких вопросов не задал...
alegardo
Объект проходит экспертизу???
В задании на проектирование можно прописать что второй ввод водопровода выполняется отдельным проектом. Выполнить все нормы для подключения 12 пожарных кранов (кольцевой водопровод). При этом уведомив заказчика о требовании устройства второго ввода.
Aerl
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 10.6.2019, 8:42) *
Но как в рамках проекта капремонта создать второй ввод водопровода , мы же не можем наружкой заниматься


Ну сделайте все необходимое в рамках ваших границ проектирования.
Афанасьев ромуэн
Цитата(alegardo @ 10.6.2019, 17:01) *
Объект проходит экспертизу???
В задании на проектирование можно прописать что второй ввод водопровода выполняется отдельным проектом. Выполнить все нормы для подключения 12 пожарных кранов (кольцевой водопровод). При этом уведомив заказчика о требовании устройства второго ввода.

Проект капитального ремонта, только проверка заказчика.
Вопрос решился сам по себе...Заказчик отказался от проекта... Нынешние реалии dry.gif