Здравствуйте, Великие инженеры!
Нужна помощь с опросом параметров и возможно их пересчетом чиллера фирмы TRANE модели CGAM может кто соединял и может подсказать по следующей ситуации:
В шкафу стоит TRANE protocol interface controller он через RS485 подключен к преобразователю интерфейсов MOXA NPort IA-5150 и уже от него к компу по Ethernet и читается все OPC Lectus
Имеется Список точек данных для холодильной машины см прил.1
Имеется правило пересчет получаемых данных см прил.2
Настройки лектуса ф-ия чтения 4 Старшим байтом вперед
использую стандартную переменную с адресом указанным в списке переменных
При считывании данных часть Аналоговых входов читается нормально, а часть нет см прил.3
1. Показания температур с пересчетом 0,1X-45(пример T_out-Температура наружнего воздуха=764*0,1-45=31,4 С) показываются верно
кроме
1)температуры воды на входе в конденсатор T-water_cond_in =3725
2)температуры воды на выходе конденсатора T-water_cond_out =3725
2. Вместо показаний давлений вообще показывает 65535(как я понял при чтении там все единицы стоят) хотя по панели которая установлена в чиллере показывается давление около 500 кПа
3. Уровни в панели не показываются, но возможность снятие сигнала по списку точек имеется и опять же данные приходят не понятно какие
1)L_evap_1=348
2)L_evap_1=348
Заранее спасибо всем кто откликнется!!!!!!!!