Доброго времени суток.

Сгорели реле на дискретных выходах контроллера Е221 Modicon, купили новый контроллер, имеется в наличии кабель USB тип mini B, скачал с сайта ПО SoMachine Basic.

Подскажите пожалуйста, можно каким образом выгрузить алгоритм из старого контроллера и залить его в новый контроллер, достаточно ли того что есть в наличии, или еще что-то нужно?

Заранее благодарен.
ogorsv
Добрый день!

1. Если именно Data-кабель мини-USB - должен подойти
2. Если программа была создана именно на SoMachine Basic, то крайняя версия SoMachine Basic (v.1.6 sp2) должна подойти

Есть несколько "НО", когда будут сложности:
1. Кабель не для данных, а для зарядки (бывали такие случаи rolleyes.gif )
2. Программа была создана в EcoStruxure Machine Expert - тогда для выгрузки нужно соответствующее ПО
3. Программа была защищена паролем - специальные меры как раз против несанкционированной выгрузки.

Для этого очень желательно на этапе заключения договора обсудить вопрос передачи исходников проекта и инструкций оператора/наладчика.

Прикладываю рисунок из встроенной справки SoMachine Basic с описанием процедуры выгрузки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла