Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опуск теплосети в землю
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
novichok2001
Добрый день!
Я начинающий проектировщик, совсем запутался, помогите пожалуйста разобраться каким образом выполнить опуск трубопровода тепловой сети ду150 в землю. Если труба выходит из здания на отм. +2.7, проходит по фасаду на двух опорах и затем через метр от фасада я хочу трубы опустить в землю, глубина заложения метр. температурный график 95-70, давление 3.0 бар. Неужели просто отвод ставится на дно траншеи или требуется какая-то спец. опора?
gloom11
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111218 - похожая тема
gloom11
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=111218 - похожая тема
timofeyprof
Цитата(gloom11 @ 20.8.2019, 17:29) *

А если сделать опуск из труб ППУ или ППМ в грунт по альбому АТР**** и после отвода сделать ввод в канал?
nik4t
Цитата(timofeyprof @ 20.8.2019, 21:06) *
А если сделать опуск из труб ППУ или ППМ в грунт по альбому АТР**** и после отвода сделать ввод в канал?

А если канал не засыпанный, то зачем в землю?
Почему бы не сразу в канал?
Машинист
Цитата(nik4t @ 20.8.2019, 22:32) *
А если канал не засыпанный, то зачем в землю?
Почему бы не сразу в канал?

+1
timofeyprof
Цитата(nik4t @ 20.8.2019, 23:32) *
А если канал не засыпанный, то зачем в землю?
Почему бы не сразу в канал?

типового решения не встречал. не поделитесь информацией (узел входа в канал)?
Maria999u
Цитата(timofeyprof @ 21.8.2019, 11:52) *
типового решения не встречал. не поделитесь информацией (узел входа в канал)?


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=126360-вот тут посмотрите
timofeyprof
Цитата(Maria999u @ 21.8.2019, 12:57) *

спасибо!
но предвидя вопросы эксперта, я пока не применял подобное решение, т.к.:
- нарушается герметичность канала в месте прохода труб,
- из-за температурного расширения со временем бетонная заделка разрушится или продавится внутрь канала.
Предполагал, что в таком узле будет какая-то особая герметизация, типа трубной проходки, как ПВХ-мембрана для кровли или гильза с гидроизоляционным шнуром и герметизирующим раствором или иной похожий вариант, долговечный, надежный и стойкий к температурным перемещениям и к грунту.
Типовые решения меньше оспариваются в экспертизе, хотя в последнее время стали косо смотреть, т.к. старые (советские прежде всего) типовые серии (проекты) справочного характера и ответственности за них никто не несет (если нет разрешения правообладатели типовых решений на его применение).
nik4t
Цитата(timofeyprof @ 21.8.2019, 13:52) *
типового решения не встречал. не поделитесь информацией (узел входа в канал)?

Типового, Вы скорее всего не встретите, а вот конкретных, под свою задачу/свой проект наверняка чертил практически каждый проектировщик тепловой сети.


Цитата(Maria999u @ 21.8.2019, 13:57) *

Цитата(timofeyprof @ 21.8.2019, 21:55) *
спасибо!
но предвидя вопросы эксперта, я пока не применял подобное решение, т.к.:
- нарушается герметичность канала в месте прохода труб,
- из-за температурного расширения со временем бетонная заделка разрушится или продавится внутрь канала.
Предполагал, что в таком узле будет какая-то особая герметизация, типа трубной проходки, как ПВХ-мембрана для кровли или гильза с гидроизоляционным шнуром и герметизирующим раствором или иной похожий вариант, долговечный, надежный и стойкий к температурным перемещениям и к грунту.
Типовые решения меньше оспариваются в экспертизе, хотя в последнее время стали косо смотреть, т.к. старые (советские прежде всего) типовые серии (проекты) справочного характера и ответственности за них никто не несет (если нет разрешения правообладатели типовых решений на его применение).

Зачем?
Зачем не поставить сверху НЕЗАСЫПАННОГО канала кольца горловин, вывести эти кольца над поверхностью земли на 0,5м, выполните опуск труб через эти горловины, обрамить эти кольца сверху "зонтом" из оцинкованного листа?
Вы ни разу не чертили подобные решения??
Откиньте из головы ППУ.
Выкиньте из головы связку "ППУ-Земля".
Выйдите из рамок.
timofeyprof
Цитата(nik4t @ 22.8.2019, 13:44) *
Зачем не поставить сверху НЕЗАСЫПАННОГО канала кольца горловин, вывести эти кольца над поверхностью земли на 0,5м, выполните опуск труб через эти горловины, обрамить эти кольца сверху "зонтом" из оцинкованного листа?
Вы ни разу не чертили подобные решения??
Откиньте из головы ППУ.
Выкиньте из головы связку "ППУ-Земля".
Выйдите из рамок.

спасибо за идею!
Пока (до недавнего времени) не было нужды в подобном узле.
будем выходить за рамки rolleyes.gif
Машинист
А также можно кирпичиками аккуратный колодец выложить, там может и надо-то всего пять-шесть рядов, плитой сверху накрыть, гильзы-шмильзы, воротники из оцинковки, пена монтажная. Нужно больше пены, на ней всё держится, от дверных косяков и подоконников до боюсь вслух произносить строительной отрасли в целом!)))))