Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал всасывающего трубопровода за пределами помещения насосной станции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Аларик
Коллеги, собственно вопрос в толковании п. 4.2.13 СП10.13130.2009 "Трубопроводы в пожарных насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб..." Водоканал к насосной станции подводит трубы из ПВХ, аргументируя тем, что СП10 не распространяется на наружные сети. Хотелось бы услышать мнения.
BTS
Цитата(Аларик @ 2.9.2019, 21:03) *
Коллеги, собственно вопрос в толковании п. 4.2.13 СП10.13130.2009 "Трубопроводы в пожарных насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами пожарных насосных станций следует проектировать из стальных труб..." Водоканал к насосной станции подводит трубы из ПВХ, аргументируя тем, что СП10 не распространяется на наружные сети. Хотелось бы услышать мнения.

Припоминаю обсуждение темы в СПКБ "СПЕЦАВТОМАТИКА" где-то в конце семидесятых. Речь шла о том, что в случае водоснабжения от резервуара иногда возможно возникновения вакуума во всасывающей трубе. Соединения чугунных труб и пластмассовые трубы вроде как вообще не предусматривают даже временную эксплуатацию в условиях вакуума. Собственно говоря, из-за этого соображения формулировка и возникла. Но когда источником водоснабжения является напорный водопровод, в котором возникновение вакуума не возможно, данное требование не имеет практического
смысла(IMHO).

Только наверное водоканал подводит трубы не из ПВХ, а из ПЭ
Аларик
Спасибо, ув. BTS, за участие. Могу ошибаться, но нормы (сп5, сп10, сп31) не охотно то разделяют понятия всасывающие трубопроводы и подводящие. Взять ту же насосную станцию, речь всегда идет о двух "всасывающих линиях", но вряд ли кто-то усомниться в том, что не нужно тянуть к насосам две линии от напорного трубопровода. Таким образом, хочешь-не хочешь приходится перестраховываться в тех случаях, когда с практическим смыслом кто-то возможно не знаком.

P.S. конечно же ПЭ...
speleos
Цитата(BTS @ 3.9.2019, 1:55) *
Речь шла о том, что в случае водоснабжения от резервуара иногда возможно возникновения вакуума во всасывающей трубе.


а как такой вакуум может возникнуть? столб воды резервуара то давит blink.gif
или имеется ввиду, когда на всасывающем патрубке нездоровые потери давления, которые приводят к разряжению у насоса?
jiexawcr
Цитата(speleos @ 4.9.2019, 9:35) *
а как такой вакуум может возникнуть? столб воды резервуара то давит blink.gif
или имеется ввиду, когда на всасывающем патрубке нездоровые потери давления, которые приводят к разряжению у насоса?

так требование к "заливу" только на момент пуска, в соседней теме это обсуждали. в какой то момент уровень воды станет равным уровню насосов и ниже - с этого момента (даже чуть раньше) будет вакуум.
speleos
Цитата(jiexawcr @ 4.9.2019, 10:54) *
так требование к "заливу" только на момент пуска, в соседней теме это обсуждали. в какой то момент уровень воды станет равным уровню насосов и ниже - с этого момента (даже чуть раньше) будет вакуум.


аха я понял. Я в голове крутил варианты установки насосов ниже/равно уровня дна резервуара.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 3.9.2019, 1:55) *
Припоминаю обсуждение темы в СПКБ "СПЕЦАВТОМАТИКА" где-то в конце семидесятых. Речь шла о том, что в случае водоснабжения от резервуара иногда возможно возникновения вакуума во всасывающей трубе. Соединения чугунных труб и пластмассовые трубы вроде как вообще не предусматривают даже временную эксплуатацию в условиях вакуума. Собственно говоря, из-за этого соображения формулировка и возникла. Но когда источником водоснабжения является напорный водопровод, в котором возникновение вакуума не возможно, данное требование не имеет практического
смысла(IMHO).

Только наверное водоканал подводит трубы не из ПВХ, а из ПЭ

Имеет смысл, имеет..
Сплющить ПЭ может
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 9.9.2019, 16:56) *
Имеет смысл, имеет..
Сплющить ПЭ может
http://"http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015"%5b/color"]]http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127015

Рассматриваемая ситуация относится ко всем трубопроводам из ПЭ,в которых при опорожнении возможно образование вакуума, а не только к ответвлениям от горводопровода к пожарным насосам.Где в таких случаях кончается наружный водопровод ПЭ и начинается всасывающий трубопровод насоса?И разные нюансы появляются,например в заглублённой насосной вероятность такого явления может вообще отсутствовать. Выход не в замене ПЭ труб на стальные,а в установке клапанов для впуска воздуха. В принципе, при городских вводах из полиэтилена это должно быть установлено до насосов и водомерного узла.

СП31
11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует
предусматривать установку:
................
клапанов для впуска и защемления воздуха;
......................
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.