Четвертый
27.9.2019, 14:44
Стадия РД.
Заказчик требует обозначить на плане места установки указателей гидрантов и включить их в спецификацию. Я с таким требованием раньше не сталкивался. По моему мнению, этим должен заниматься пожарный в своем разделе.
Есть у кого нибудь подобный опыт?
Ferdipendoz
27.9.2019, 15:09
Предприятие или город?
Четвертый
27.9.2019, 15:15
Предприятие. Гидрантов несколько.
Ferdipendoz
27.9.2019, 15:30
У нас заказчики требуют указательные знаки колодцев и гидрантов. Мы закладываем
А какой у вашего пожарного раздел? Как разделение труда происходит?
Четвертый
27.9.2019, 15:36
У пожарного была стадия ПД. На РД он не привлекался.
С местом я разобрался, а как в спецификации знак записать? Как указать на каких стрелках какие расстояния-эскиз в раздел вставить? У вас как происходит?
Ferdipendoz
27.9.2019, 15:49
Вот и я о том, что у пожарного том ПБ, там нет спецификаций )
На знак чертёжик делаем с эскизом. Но естественно - цифры по месту будут наносить, знак одной записью в спецификации идёт с количеством своим. Можно его записать, как трубу и лист
Четвертый
27.9.2019, 15:59
Спасибо за информацию. Пошел рисовать
V.klyuev
24.10.2019, 10:42
В складском комплексе недавно такое же требование пришло после проверки. Причем не только место установки гидрантов, а еще и наклейки с расстояниями до ближайших гидрантов. Никакой конкретики не дали. Вот тоже репу чешем.
У нас также требуют указательные знаки колодцев и гидрантов
Требуют - устанавливайте. Тем более выше дан пример знака.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.