Rayzih
Добрый день!
Ситуация такова: в компрессорной стоит компрессор на котором установлен зонт (прямо на нем) для удаления теплоизбытков, далее воздуховод D250 и канальный вентилятор D315 (выдает 2500 м3/ч по замерам). Из-под зонта выбивается горячий воздух. Подскажите в чем проблема: заужено сечение? зонт необходимо приподнять над компрессором? может еще что-то?
Спасибо!
Skaramush
Размеры зонта и угол раскрытия какие?
Вообще не худо бы схему с размерами или фото, на худой конец.
zaharov63
Вероятно от компрессора воздуха больше, чем в состоянии удалить вентилятор (принять зонт). Смотреть паспорт на компрессор или измерять.
Rayzih
Прикладываю схемуНажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
По данным судя скорость в сечении зонта не занижена. Значит неверен подбор по тепловыделению (коллега выше ответил). Смотря по величине выбивания, положение могли бы улучшить боковые свесы у зонта, но только при относительно малой величине выбивания. А так - пересчитывать на фактические данные и реконструировать.


...А 9 м/с скорость в воздуховоде не крутовато для канального вентилятора? Фактические расходы какие? Чем и как измеряли?
ИОВ
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 10:25) *
Из-под зонта выбивается горячий воздух.

Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?
И почему зонта 2, а Вы пишете только об одном?
Rayzih
Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 11:41) *
По данным судя скорость в сечении зонта не занижена. Значит неверен подбор по тепловыделению (коллега выше ответил). Смотря по величине выбивания, положение могли бы улучшить боковые свесы у зонта, но только при относительно малой величине выбивания. А так - пересчитывать на фактические данные и реконструировать.


...А 9 м/с скорость в воздуховоде не крутовато для канального вентилятора? Фактические расходы какие? Чем и как измеряли?

Замерял чашечным анемометром на напорном отверстии вентилятора. расход 2500 м3/ч

Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) *
Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?
И почему зонта 2, а Вы пишете только об одном?

На втором зонте выбивания нет
Rayzih
Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м3/ч с каждой стороны.
ИОВ
Ещё раз:
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 11:57) *
Вы уверены, что в конструкции компрессора нет встроенного вентилятора?

Выбивание горячего воздуха возможно на выхлопе встроенного вентилятора
Rayzih
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 13:27) *
Ещё раз:

Выбивание горячего воздуха возможно на выхлопе встроенного вентилятора

То есть дополнительный (канальный) вентилятор не нужен, если есть встроенный?
Skaramush
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:36) *
Замерял чашечным анемометром на напорном отверстии вентилятора. расход 2500 м3/ч


Не смешно. Это не замеры.

Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:15) *
Замерил количество выбиваемого воздуха: около 50 м3/ч с каждой стороны.

Как и это. Подобный расход чашечным анемометром по стороне зонта??

Выкладывайте описание компрессора и смотрите, как указано, наличие собственного вентилятора охлаждения.
ИОВ
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 13:32) *
То есть дополнительный (канальный) вентилятор не нужен, если есть встроенный?

Забавно, Вы не желаете ответить без если - есть ли встроенный вентилятор для охлаждения этого конкретного компрессора?
У меня вообще подозрение, что компрессор обвязан воздуховодами неверно.
Rayzih
Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 13:55) *
Не смешно. Это не замеры.


Как и это. Подобный расход чашечным анемометром по стороне зонта??

Выкладывайте описание компрессора и смотрите, как указано, наличие собственного вентилятора охлаждения.

Замерять больше нечем.
К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.
Skaramush
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:00) *
Замерять больше нечем.
К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.


Чашечный для подобного неприменим. Только для самообмана. То есть, по расходам нет ясности.
Есть встроенный вентилятор - неверным (с высокой вероятностью) является само конструктивное решение.
ИОВ
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 14:00) *
К сожалению паспорт утерян, даже марку компрессора никто не скажет, ему сто лет в обед, но встроенный вентилятор есть.

Как организован подвод к компрессору охлаждающего воздуха?
Rayzih
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 14:52) *
Как организован подвод к компрессору охлаждающего воздуха?

Воздух на охлаждение и сжатие подается с противоположной от компрессоров стены в нижнюю зону, через вентрешетки типа РВ-1. Расстояние между решетками и компрессорами около 6 метров.

Цитата(Skaramush @ 30.9.2019, 14:27) *
Есть встроенный вентилятор - неверным (с высокой вероятностью) является само конструктивное решение.

Какое решение можно применить?
Skaramush
Для ответа нужны тип и размещение вентилятора, размещение выхлопа этого вентилятора на компрессоре, размещение воздухозаборных отверстий/проёмов. Характеристика вентилятора. Возможность присоединения воздуховодов непосредственно к выхлопному отверстию.
ИОВ
Цитата(Rayzih @ 30.9.2019, 15:33) *
Воздух на охлаждение и сжатие подается с противоположной от компрессоров стены в нижнюю зону, через вентрешетки типа РВ-1. Расстояние между решетками и компрессорами около 6 метров.

Это в помещение компрессорной воздух подаётся через решётки в стене.
А меня интересуют воздухозаборные проёмы самого компрессора.
Там, где выбивается горячий воздух, явно выхлоп вентилятора охлаждения. А где вход в компрессор воздуха на охлаждение?
И что/от чего забирает 2-ой зонт?
Rayzih
Цитата(ИОВ @ 30.9.2019, 22:55) *
Это в помещение компрессорной воздух подаётся через решётки в стене.
А меня интересуют воздухозаборные проёмы самого компрессора.
Там, где выбивается горячий воздух, явно выхлоп вентилятора охлаждения. А где вход в компрессор воздуха на охлаждение?
И что/от чего забирает 2-ой зонт?

Второй зонт также удаляет теплоизбытки от другого компрессора.
По воздухозабору вот так:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выбивание. Тем более при описанных габаритах. Без вариантов.
Rayzih
Цитата(Skaramush @ 1.10.2019, 8:14) *
Такой вентилятор накрывать зонтом = неизбежное выбивание. Тем более при описанных габаритах. Без вариантов.

А как более правильно поступить?
ИОВ
Цитата(Rayzih @ 1.10.2019, 8:20) *
А как более правильно поступить?

1. При наличии встроенного вентилятора хотя бы в одном из 2-х компрессоров - ни в коем случае не объединять вытяжки от них. Пока у Вас получилась "смесь бульдога с носорогом" (с)
2. Демонтировать зонт на компрессоре со встроенным вентилятором, правильно/корректно замерить расход на выхлопе этого вентилятора. По скорости принять решение о возможности выброса наружу сечением выхлопного проёма или бОльшего сечения с переходом.
3. Если во 2-ом компрессоре нет встроенного вентилятора - использовать сущ. канальный вентилятор, к которому этот компрессор уже подсоединён. Если во 2-ом компрессоре тоже есть встроенный выт. вентилятор, то см. п. 2.
Rayzih
Цитата(ИОВ @ 1.10.2019, 8:47) *
1. При наличии встроенного вентилятора хотя бы в одном из 2-х компрессоров - ни в коем случае не объединять вытяжки от них. Пока у Вас получилась "смесь бульдога с носорогом" (с)
2. Демонтировать зонт на компрессоре со встроенным вентилятором, правильно/корректно замерить расход на выхлопе этого вентилятора. По скорости принять решение о возможности выброса наружу сечением выхлопного проёма или бОльшего сечения с переходом.
3. Если во 2-ом компрессоре нет встроенного вентилятора - использовать сущ. канальный вентилятор, к которому этот компрессор уже подсоединён. Если во 2-ом компрессоре тоже есть встроенный выт. вентилятор, то см. п. 2.

Благодарю за разъяснения.
Avgurius
Интересно было бы узнать, как решилась проблема? Помогли ли советы? Есть похожая проблема
Vano
стараюсь фанкойлы вешать

компрессор - промка - есть холод централизованный
Skaramush
Иван...
Текст посмотрите, на который ответили. Девять против одного - спам-бот.
Avgurius
Цитата(Skaramush @ 2.2.2024, 7:11) *
Иван...
Текст посмотрите, на который ответили. Девять против одного - спам-бот.

Кто Спам-бот? Я? отнють! А за ответ спасибо!