Проблемы с настройкой ПСК-50 Саратовского производства. В режиме работы, при повышении давления на 5% клапан открывается. rolleyes.gif При дальнейшем увеличении давления клапан открывается больше и максимальный сброс при давлении превышающем рабочее (220 мм в ст) на 15%. unsure.gif Это в идеале. На самом деле, если его так настроить, то при закрытии клапана, продолжается утечка газа. Не такая как при сбросе, но есть. Если закрыть кран на ПСК и поставить манометр, то можно обнаружить что падение может быть практически до минимума - 50 мм в ст. mellow.gif Если же регулировочным винтом поджать пружину, чтобы не было утечки через седло хотя бы при рабочем давлении (220), то тогда сброс начнется после 350 - 400 мм, когда уже сработает защита на ГРУ и котлах. Резиновые прокладки переворачивали, меняли. Пружины меняли. Седло ровное без царапин. Может криво отлито? Это не единичный случай. Для сравнения, итальянский MADAS MVS, работает как часики, настраивается шутя на любое давление. 230, 232, 253 и т.д. А не плюс минус остановка. Посоветуйте пожалуйста в какой стороне копать? bestbook.gif