Илья2
Здравствуйте!,
У меня на одном из объектов происходит сбой системы управления, но порадокс весь в том, что ошибок никаких нет. Один котёл разогрет70грд., второй нет25грд., но лампочки на обоих зелёные горят. Левый котёл поддерживает температуру и включается, а правый остыл. Может это как вариант R20 чудит?, но на системе ВМ2 никаких ошибок... Что гадит в систему не пойму? Может сама ВМ 2 виснет?,на ней почему то горит сразу два режима ,солнце и луна, когда стрелка указывает на солнце. Может это эконом режим включился, ???, но почему тогда солнце не отключилось? Также не понятно почему отключились насосы отопления, а работает загрузка Бойлера, которая не может нагреть 750л.бойлер? Тем более не понятно почему когда я снял приоритет, система проработала два дня и всё также встала? У же затрахала эта система ВМ 2 за три года, постоянно чего то вышибает, одну R20 уже меняли плату, теперь опять гемор. Какого котёл один остыл? И зелёная лампа горит? Если кто может подсказать чего, было бы не плохо, а то всю голову сломали уже, хоть в розетку насос отопления втыкай...
kosmos440o
Судя по картинке, там BM, а не BM2. Часы не сбились, случаем? Попробуйте режим экономии отменить. Перезагрузку банально делали? Проблем может быть много, начиная от халтурного монтажа и проектирования, до сетевых помех. Немцы ж такого не понимают)))
kosmos440o
Также могут быть проблемы из-за датчиков NTC - я лично стараюсь избегать таких. При -20 градусов за бортом сопротивление резистора 50 кОм, что совсем не айс по помехозащищённости. Тут на PT1000 помехи лезут...
Илья2
Цитата(kosmos440o @ 3.10.2019, 9:54) *
Судя по картинке, там BM, а не BM2. Часы не сбились, случаем? Попробуйте режим экономии отменить. Перезагрузку банально делали? Проблем может быть много, начиная от халтурного монтажа и проектирования, до сетевых помех. Немцы ж такого не понимают)))

Как режим экономии отменить?
kosmos440o
Цитата(Илья2 @ 5.10.2019, 4:42) *
Как режим экономии отменить?

https://wolfrus.ru/fileadmin/Wolf_Internati...avlenija_BM.pdf
Начиная со стр. 34 внимательно, всё проверяйте в контроллере - настройку часов, временной программы. Может быть отказ датчика наружной температуры. Скорей всего собака порылась там. Мозги у немцев бывают слабоваты против нашего электропитания, но очень редко.