Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура удаляемого воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Matilda114
Здравствуйте. Есть некое высокое общественное помещение, с теплоизбытками Q. Хочу снять теплоизбытки центральным кондиционером, для этого подам охлажденный воздух Tп = 18С, вопрос : какую максимальную температуру удаляемого воздуха мне можно взять ? 30 С? 35С? от этого зависит сколько кубов нужно подать.
Skaramush
А как лично Вы понимаете свой вопрос "какую можно взять"?
Про нормируемую температуру в помещении Вам ничего слышать не доводилось? Следующий вопрос будет про градиент температуры, можете ответить на оба сразу.

А то берите +60, совсем мало притока потребуется.

Вообще, вот это
Цитата(Matilda114 @ 7.2.2011, 18:31) *
я вообще к кондиционированию имею очень отдаленное отношение

Как-то напрягает в сочетании с вопросом и темой. Похоже, тема пойдёт в "Песочницу", посмотрим по развитию.
Matilda114
Если считать через градиент, и взять Трз = Тн по параметрам А +3С, то получается 33С, но вот как то температура в рабочей зоне 27.8 меня смущает
Skaramush
При чём тут "параметры "А+3"" если речь идёт о кондиционировании и поддержании температуры в рабочей зоне?
Тут будет "РЗ плюс градиент до высоты размещения вытяжки". А РЗ по оптимальной.
Matilda114
Почему по оптимальной? Рз=наружная по А +3 ?
Skaramush
Кондиционирование считаете? Тогда при чём тут "наружная +3" принимаемая для вентиляции?
Matilda114
Мне нужно снять теплопритоки. Чем выше температура рабочей зоны, тем выше будет Ту, соответственно больше дельта Т. Подавать я буду 20, оптимальная 22, тогда Ту будет 27.
Skaramush
Цитата(Matilda114 @ 11.10.2019, 14:56) *
подам охлажденный воздух Tп = 18С,


Цитата(Matilda114 @ 11.10.2019, 18:00) *
Подавать я буду 20

это как?
Matilda114
Поняла , спасиб. Еще вопрос: а если сделать расчет на снятие теплоизбытков наружным воздухом ( попросили сделать) то в этом случае беру Трз= Тн по А ( обеспеченность 0.98 ) + 3С ? Так ? Ее же и подаю Тн по А ( обеспеченность 0.98 )
Skaramush
Вот в этом случае рассуждения верны, так как холод на снижение температуры подачи и увеличение рабочей разности взять неоткуда.
Matilda114
Подытожу:
1 вариант - без охладения притока, Траб зоны = Т н ( 0.98 обеспеченность )+ 3 С, подаю Тн ( 0.98 обеспеченность) ,
Ту= Трз +град Т*дельта Н
2 вариант - с встроенным ККБ , Траб зоны = Т оптимальная ( 22градуса), подаю Тп = 18 С, Ту= 22+ град Т*дельта Н
Верно ? Оба варианта примерно равны по дельте Тп-Ту.
ИОВ
Цитата(Matilda114 @ 12.10.2019, 16:23) *
Подытожу:
1 вариант - без охладения притока, Траб зоны = Т н ( 0.98 обеспеченность )+ 3 С, подаю Тн ( 0.98 обеспеченность) ,
Ту= Трз +град Т*дельта Н

Если приток механический, нужно учитывать нагрев воздуха в вентиляторе по ф-ле Ж.10 СП 60...2016.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.