Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение УУТЭ в тепловой подземной камере
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Alone
Москва / Московская область
На границе земельного участка построена тепловая камера (граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности стенка камеры)
До стенки камеры и фактически до границы земельного участка строил сеть МОЭК по договору тех присоединения. Камеру с узлом учета тепловой энергии и сети до домов строил заявитель по договору тех присоединения. В камере расположен Узел Учета Тепловой Энергии (УУТЭ) в составе задвижки, фильтра, датчики, расходомеры, тепловычислитель и питающий шкаф для всего этого.
На сегодняшний день столкнулись с проблемой сдать в МОЭК Узел Учета Тепловой Энергии. Среди прочих замечаний ссылаются что якобы недопустимо размещать в подземной тепловой камере 220В и сам теплосчетчик. Никаких запретов я не нашел, помогите разобраться.
HeatServ
Цитата(Alone @ 13.11.2019, 14:58) *
Москва / Московская область
На границе земельного участка построена тепловая камера (граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности стенка камеры)
До стенки камеры и фактически до границы земельного участка строил сеть МОЭК по договору тех присоединения. Камеру с узлом учета тепловой энергии и сети до домов строил заявитель по договору тех присоединения. В камере расположен Узел Учета Тепловой Энергии (УУТЭ) в составе задвижки, фильтра, датчики, расходомеры, тепловычислитель и питающий шкаф для всего этого.
На сегодняшний день столкнулись с проблемой сдать в МОЭК Узел Учета Тепловой Энергии. Среди прочих замечаний ссылаются что якобы недопустимо размещать в подземной тепловой камере 220В и сам теплосчетчик. Никаких запретов я не нашел, помогите разобраться.
Тепловая камера это потенциально затопленное водой место.
Alone
Цитата(HeatServ @ 13.11.2019, 15:58) *
Тепловая камера это потенциально затопленное водой место.


Камера выполнена со всеми требованиями, вентиляция, водоотведение.
zeman
Была уже такая тема. Почитайте там. И я бы на месте модераторов объединил темы.
инж323
Цитата(Alone @ 13.11.2019, 14:58) *
Москва / Московская область
На границе земельного участка построена тепловая камера (граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности стенка камеры)
До стенки камеры и фактически до границы земельного участка строил сеть МОЭК по договору тех присоединения. Камеру с узлом учета тепловой энергии и сети до домов строил заявитель по договору тех присоединения. В камере расположен Узел Учета Тепловой Энергии (УУТЭ) в составе задвижки, фильтра, датчики, расходомеры, тепловычислитель и питающий шкаф для всего этого.
На сегодняшний день столкнулись с проблемой сдать в МОЭК Узел Учета Тепловой Энергии. Среди прочих замечаний ссылаются что якобы недопустимо размещать в подземной тепловой камере 220В и сам теплосчетчик. Никаких запретов я не нашел, помогите разобраться.

А как вам согласовали такое в Проекте в том же МОЭКе весьма задолго до сдачи? Или монтаж выполнялся по несогласованному проекту? IP у УУТЭ какой, если вы его затолкали в могущую быть затапливаемой камеру? Да и "свою" част сети заявитель строил похоже не под надзором МОЭКа, поскольку несогласованный проект не всунуть им в договор ТН.
Не сдать это, идите всё согласовывать и увидите как изменится проект, но по нему выполнив СМР можно будет сдать. Да и Чазов просто не подпишет документы и справку на " часть СМР заявителя" так выполнявшуюся, даже если все остальное вполне выполнено и сдаваемо.
timofeyprof
поставить УУТЭ на границе балансовой принадлежности (на границе земельного участка) - логичное решение и в интересах обеих сторон. В населенных пунктах на селитебных территориях прокладка теплосети преимущественно подземная. но почему-то производители УУТЭ не продвигают блочную сборку для установки в тепловых камерах (колодцах). Подземные трансформаторные - есть, подземные газорегуляторные пункты - есть, приборы учета холодной воды и стоков в колодцах - есть, а с теплоснабжением беда... может и ошибаюсь...
инж323
Цитата(timofeyprof @ 13.11.2019, 19:18) *
поставить УУТЭ на границе балансовой принадлежности (на границе земельного участка) - логичное решение и в интересах обеих сторон. В населенных пунктах на селитебных территориях прокладка теплосети преимущественно подземная. но почему-то производители УУТЭ не продвигают блочную сборку для установки в тепловых камерах (колодцах). Подземные трансформаторные - есть, подземные газорегуляторные пункты - есть, приборы учета холодной воды и стоков в колодцах - есть, а с теплоснабжением беда... может и ошибаюсь...

найдете " подводный" термостойкий до 150 градусов электроприбор в виде УУТЭ? это про " может ошибаюсь".
Подземные ТП- все в эксплуатируемых подземных этажах с возможностью вывоза\ввоза транса установленного там и К загрузки 0.5, и совсем не 0.85, как для отдельностящей наземной. деньги считаем, в т. ч. и на СМР сопутствующий, а не непосредственно для самого ТП.
Ну и т.д.

Даже ЦТП подземные тазом накрылись еще в конце 80-х, при всех электрозадвижках и прочее, ибо аварийка не успевает приехать, а там вода стоит и мусор в ней плавает(как в к\ф "Освобождение" с кадрами про затопление Берлинского метро. Так ведь и перекрыть много чего надо, остудить для приемлимой для откачки Т этот теплоноситель и успеть что б не замерзло в т.ч. отключившееся тепло для абонентов ипосле откачки восстановить еще и как то включить мокрые полностью насосы и ШУ . Зачем такое, можно как то менее канительно ж сделать?
nagger
offtop:
Цитата(timofeyprof @ 13.11.2019, 19:18) *
Подземные трансформаторные - есть

Чем такая лучше наземной? И где такие ставят?
timofeyprof
Цитата(nagger @ 14.11.2019, 0:42) *
offtop:

Чем такая лучше наземной? И где такие ставят?

http://news.elteh.ru/arh/2006/38/40.php
https://sdelanounas.ru/blogs/88203/

В ЖК новых и на объектах культурного наследия - где места нет и нет желания портить ландшафт.
timofeyprof
Цитата(инж323 @ 13.11.2019, 20:38) *
найдете " подводный" термостойкий до 150 градусов электроприбор в виде УУТЭ? это про " может ошибаюсь".

ультразвуковой расходомер IP 67 c температурой +150С не редкость (да и на пар есть). Сам тепловычислитель может быть и в надземном исполнении (внутри помещения отапливаемого здания). Опять же не под водой должен УУТЭ работать, а должна быть защита помещения/колодца от затопления.
Yulia Kurganova
В итоге, в каких нормах прописано, можно ли устанавливать теплосчетчик в тепловой камере? Тоже столкнулась с такой ситуацией
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.