Цитата(Юля ВиК @ 18.12.2019, 14:14)
В нашем случае клуб с эстрадой на 100 чел и автоматическое пожаротушение не нужно, а вот требования СП 118 и хочу выполнить, но их исключили.
опечатался про сп5.
у вас есть СП 118, он говорит "8.27* Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений приведены в СП 5.13130, СП 8.13130 и СП 10.13130."
открываем СП 10, там сказано: таблица 1 3
Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой - Согласно [1]Библиография: [1]СНиП 2.08.02- 89*
открываем СНиП 2.08.02-89* приложение 7 п.
3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях: кинотеатров и клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала до 300 мест включ. - 2 струи не менее 2,5 л/счто в этом вас не устраивает? вы выполнили все требования всех действующих документов. ну и что, что они ссылаются на не действующие?
библиография это не нормативная ссылка. это "используема литература", которая, еще раз повторюсь, не требует проверки на актуальность. таблицу менделеева или умножения никто же не проверяет на актуальность?
upd: за вас подзаморочился: ГОСТ 1.5-2001 раздел 3.13 Библиография п.3.13.2 "...Примечание - В правилах (рекомендациях) по межгосударственной стандартизации
ссылки на другие правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации считаются нормативными и информацию о них приводят в разделе "Нормативные ссылки" "
то есть в библиографии не могут находится нормативные документы, только литература или документы, лишенные такого (нормативного) статуса.