Добрый день, коллеги!

Встал такой вопрос, как правильно необходимо указывать в спецификации вентиляционное оборудование наборных приточных (вытяжных) систем вентиляции. Есть два пути:

1) Писать: Наименование: Приточная установка П1 (в комплекте с автоматикой) Примечание: КП № такой-то

2) Расписывать все элементы входящие в установку (заслонка, фильтр, шумоглушитель, секция нагрева и т.п.)

Что скажете?
shprot
Ну приехали... Конечно расписывать все. Спецификация же для осмеивания, возможности подбора аналога и монтажа. КП - это не проект, а спецификация это часть проекта.
SP_
В гост 21.602.-2003 было как приложено на картинке - просто бланк заказ. Сейчас нет требований.
Исходя из того что проект делается под конкретное оборудование , замена оборудования недопустима, это нарушение проекта смысла расписывать подробно никакого. Есть номер - купили и поставили.
ИОВ
Цитата(shprot @ 14.3.2020, 0:51) *
Ну приехали... Конечно расписывать все. Спецификация же для осмеивания, возможности подбора аналога и монтажа. КП - это не проект, а спецификация это часть проекта.

Не расписываем!
Оформляем КП в виде ОЛ (опросных листов на вентоборудование) - это соответствует ГОСТ 21.602-2016 (и предыдущей версии 2003 г.)
В КП обязательно есть все технические данные оборудования и параметры воздуха, тепло/холодо-носителя и т.д., при которых это оборудование подбиралось.
EJIEHA
Мы столкнулись с тем, что МГЭ не принимает смету, если вентсистемы не расписаны поэлементно и цены не указаны за каждую позицию. Даже если в спецификации расписать, а ценник предоставить на всю установку в сборе - не принимают.
Vano
Перестал работать на бюджет лет 5 назад.
И так спокойно зажил.
Сейчас предлагают, нет спасибо.
С комерсами работать и ком экспертиза при государственной - просто сказка.
Вот вам приложение в стадии П на 500 листов в ПДФ с подбором приточек смотрите.

Елена, кстати речь идет о рабочке - спрашивают за спецификацию.
А вы что рабочку в МГЭ носите?
EJIEHA
Цитата(Vano @ 18.3.2020, 16:25) *
Перестал работать на бюджет лет 5 назад.
И так спокойно зажил.
Сейчас предлагают, нет спасибо.
С комерсами работать и ком экспертиза при государственной - просто сказка.
Вот вам приложение в стадии П на 500 листов в ПДФ с подбором приточек смотрите.

Елена, кстати речь идет о рабочке - спрашивают за спецификацию.
А вы что рабочку в МГЭ носите?


Мне последние года три в основном бюджет приходится делать. А там сметы в экспертизу - это обязательно. Проработка получается, как для рабочки.
shprot
Цитата
Встал такой вопрос, как правильно необходимо указывать в спецификации вентиляционное оборудование наборных приточных (вытяжных) систем вентиляции. Есть два пути:

Не представляю как можно не расписывать наборную установку она же не моноблочная, по сути это набор оборудования (и часто да же разного производителя)...
ИОВ
Цитата(shprot @ 19.3.2020, 22:37) *
Не представляю как можно не расписывать наборную установку она же не моноблочная, по сути это набор оборудования (и часто да же разного производителя)...

ТС задавал вопрос по комплектной поставке оборудования ПУ/ВУ от одного производителя (даже с комплектом автоматики) с единым КП на эту установку.
Цитата(ГоринДаниил @ 29.1.2020, 16:05) *
1) Писать: Наименование: Приточная установка П1 (в комплекте с автоматикой) Примечание: КП № такой-то

Поэтому все (кроме Вас) отвечали на конкретный вопрос ТС. rolleyes.gif
А по Вашему варианту, конечно, всё надо расписывать. Но в серьёзных объектах этот вариант встречается довольно редко.