Цитата(jiexawcr @ 3.3.2020, 17:30)
для стальных стояков удлинение примерно выходит по 1,5-2мм на этаж высотой 3м и перепад температур 70С. если компенсаторов нету на стояке, то удлинение уходит в торцы стояка, а именно в подвал и на последний этаж. для 9-12 этажей и стальных стояков, на сколько помню, получаются еще адекватные цифры - по 10мм вверх и вниз в худших условиях и компенсаторы не обязательны
Спасибо за ответ.
У меня 5й этаж 10-этажного дома. Получается что компенсаторы не нужны? А какие-то регламенты по компенсаторам есть?
Цитата(svoroponov @ 3.3.2020, 16:27)
Полотенцесушитель оставьте ,не пожалеете, подтверженно практикой длительной эксплуатации жилого фонда . Купите из нержавейки свой (оптимально DN 25 если на подачу или DN 20, если на обратку) и попросите его установить при монтаже новых трубопроводов.
Поскольку у меня большой опыт проектирования в новых домах и проектирование для реновации в старом жилом фонде трубами из разных материаллов от меди до пластика то попробуйте через заказчика смены труб в вашем доме и подключения владельцев квартир добиться ,чтобы не было обидно, установку
из нержавейки полотенцесушителей у всех.
Итого - трубопроводы из полипропилена ( комбинированная труба ),
- полотенцесушители из нержавеющей стали с установкой в квартирах на обратных трубопроводах.
Проект обязателен , поскольку внутреннее сечение пластиковых труб не соответствует как правило сечениям стальных и для нормальной работы системы по подаче и циркуляции производится гидравлический расчёт.
Спасибо за ответ. Новая труба будет стальная. А как понять "подача" или "обратка"?