В старом СНиП II-35-76* был пункт
1.8 ...
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
В заменившем его СП 89.13330.2016 норм касающихся больниц и иных мед. учреждений не нашел.
В СП 373.1325800.2018 есть пункт
5.11 Встроенные и крышные АИТ не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
Не допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных АИТ, расположенных непосредственно на перекрытии или смежными со следующими помещениями:
......
- палатами для больных и лечебными кабинетами медицинских организаций;
Аналогичный пункт есть в СП 281.1325800.2016 (п.5.17).
Т.е. если правильно понимаю для АИТ (до 360кВт) разрешается размещение крышное на кровле больницы если под ним нет вышеуказанных помещений?
А что с котельными более 360кВт? Есть запрещающие нормы?
В СанПиН 2.1.3.2630-10 тоже ничего не нашел.