zDmitriYz
В "Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей", Дополнение 4 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0197-07 ), прописана маркировка подающих и обратных трубопроводов сети. При маркировке их внутри котельной возник вопрос - откуда начинать считать трубопровод подающим - от нагнетающего патрубка сетевого насоса или уже от выхода водогрейного котла?
Галиев
Подающий сетевой начинается после смешения воды от всех котлов и перемычек расхолаживания. Обратный заканчивается перед котлами, котлы ограничены арматурой "К", котловая.
zDmitriYz
Галиев, спасибо! я так и предполагал! Если я правильно понял, то после сетевого насоса это все еще обратный трубопровод....
Галиев
Цитата(zDmitriYz @ 17.4.2020, 12:33) *
Галиев, спасибо! я так и предполагал! Если я правильно понял, то после сетевого насоса это все еще обратный трубопровод....

Да, между сетевым насосом и котлами подмешивается котловая вода для повышения температуры на входе в котел, там обратка и заканчивается.