Цитата(NOVIK_N @ 25.9.2020, 14:18)

Под действие перечня п. 7 ж) это помещение не попадает. И ЗБ здесь не причем. Просто п. 7 г) требует вытяжку, а, следовательно, и возмещение удаляемых объемов из общего коридора. Общий коридор означает, что в него выходят "не общие" коридоры, в которых надо также организовывать противодымную вентиляцию по п. 7 а) и б).
Может быть я что-то не понимаю, но что делать с вытяжкой общего коридора, когда откроется дверь в общий коридор из "не общего коридора"? Если ничего не делать, то дым попрет в общий коридор, а когда еще откроется дверь на ЛК Н2, то под действием двух компенсирующих потоков дым попрет из общего коридора в ЛК Н2.
Извините, а ничего, что п. 7.2 ж) по
злой воле разработчиков
составной ? И 2 части никак между собой по смыслу и физике не связаны:
Цитата
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: ...
И только во
2-ой части есть перечень, но у ТС ЛК типа Н2 и смотреть надо
1-ю часть пункта.
Ещё выскажу мнение о пункте 7.2 г) - при наличии указания в п. 7.2 ж)
Цитата
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками
п. 7.2 г), полагаю, является избыточным. Коридор, это тоже помещение. По п. 2 ст. 2 № 384-ФЗ:
Цитата
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
В
Строительном словаре:
Цитата
Коридор - горизонтальное протяжённое коммуникационное помещение, связывающее отдельные помещения или части здания
Но разработчики СП 7 так запутались в формулировках и желании в
некоторых случаях отделить коридоры (по методике ВНИИПО пожар невозможен) от помещений (пожар возможен), что имеем п. 7.2.г) дублирующий по смыслу п. 7.2 ж), т.к. коридор тоже является помещением и может сообщаться с незадымляемой ЛК.
В результате такого разделения на "коридоры" и "помещения" после прочтения п. 7.14
Цитата
к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;
возник многолетний шквал вопросов - распространяется ли это указание на коридоры. И ББ отвечал на этот вопрос многократно почти на всех семинарах.
Теперь, после введения ИЗМ 1 имеем формулировку
Цитата
к) в нижние части помещений (в том числе коридоров),...
Если ВНИИПО, наконец, признало, что коридор тоже помещение, то зачем нужен п. 7.2 г) ?
По формулировке "общий коридор" - это словосочетание было ещё в СНиП 21-01 и всегда вызывало почти у всех непонимание и множество вопросов.
Ваш вопрос по общим коридорам, которые сообщаются с "
необщими", мне не понятен. По ст. 89 № 123-ФЗ путь эвакуации
помещение-коридор-коридор-ЛК не допускается. Но по факту такой вариант возможен - на этаже 2 коридора и 2 ЛК, но только одна из них незадымляемая. По сценарию пожара одна ЛК считается заблокированной, и люди будут эвакуироваться как раз по схеме
помещение-коридор-коридор-ЛК. Вы такой вариант имели в виду?