РафисРаисович
Добрый день! Прошу совета по проектированию вентиляции медицинских учреждений.
Во вложении принципиальная схема. Заказчик указал класс чистоты некоторых помещений : перевязочные -"Б", кабинет хирурга -"В", комната хранения мед. отходов -"Г".
По СП 158 и СанПиН 2.1.3.2630 не допускается рециркуляция в лечебных и диагностических помещениях как правило не допускается - значит ли это, что здесь нельзя применить ПВУ с пластинчатым рекуператором, ибо есть перетоки в рекуператоре. А что если поставить ультрафиолетовый обеззараживатель?
Вытяжку из помещения хранения мед отходов следует сделать обособленную?
selbultekov
Вот это можно почитать. И вас же написано: рекуперация, как правило не допускается
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52539-2006 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2006 г. N 73-ст)
Evgeshasib
Согласно ГОСТ Р 50766-95 в чистых помещениях рекомендуется использовать рециркуляцию воздуха, кроме технически обоснованных решений.
ГОСТ отменен, но можно поискать его замену.
В вашем случае нельзя рекуперацию выполнить, нет чистых помещений.