Цитата(Мария45 @ 2.9.2020, 6:22)
Доброе утро всем! Такой вопрос: в чем разница закольцованных вводов и закольцованной сети внутренних противопожарных трубопроводов. Вернее, я понимаю, в чем разница, но можно ли в случае, если у меня 14 пожарных кранов, закольцевать только ввод? Расход на струю 1х3,3 л/с
если получиться так, что можно отключать часть системы и будут запитаны 2-3 или более пожарных кранов, то можно. то есть закольцевать ввод и сделать после закольцовки две линии, что бы на одной из них было не более 12пк (лучше 11 или менее, что бы совсем вопросы снять).