abramchik
Добрый день!
помогите пожалуйста разобраться, нужен ли балансировочный клапан в месте ответвления на ГВС и какой участок он дросселирует?

может еще какие-нибудь замечания по схеме обнаружите, буду только благодарен за замечания!

Bsn61
А зачем теплообменник на вентиляцию?
svoroponov
Если общий расход через схему лимитирован и есть жесткие требования к параметрам внутри отапливаемого объекта , то балансиры ( как егулируемые шайбы) нужно ставить и на отвод к бойлеру ГВС ,к бойлеру на вентиляцию ну и на отопление. А так же общий балансировочный вентиль на вход или выход всей системы , для этого надо смотреть параметры давления теплосети ( для данной схемы) и иметь ввиду высотность объекта.
svoroponov
В вашей схеме балансный вентиль поставлен для того чтобы часть воды , создавая вентилем сопротивление всему потоку теплоносителя из системы отопления направить в первый контур теплообменника ГВС. Если его не поставить , то почти весь теплоноситель из вашей системы отопления уйдёт в общую обратную магистраль и эффекта по максимальному использованию тепла и повышения кпд схемы от теплоносителя для 2-х ступенчатого теплообменника не будет.
Leon_n_t
У вас на всех нитках есть арматура которой можно регулировать зачем ставить еще и балансиры?

Балансиры ставят в места где строго лимитировано количество теплоносителя и нужно поровну раздать по ниткам.

Я считаю что балансир тут не нужен, здесь есть все для регулировки.