stp
Добрый день! Товарищи, помогите, пожалуйста, разобраться с данным вопросом.

Имеется 9-ти этажная жилая секция. Необходимо проложить в одной коммуникационной шахте воздуховоды систем, обслуживающих разные пожарные отсеки. Для этого необходимо выполнить следующие условия (Согласно П 6.20 СП7.13130.2013):
1) шахту с пределом огнестойкости EI150;
2) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны;
3) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости EI 150;
ЛИБО
4) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более.

Вопрос в следующем: есть ли какие-то варианты чтобы снизить предел огнестойкости шахты до EI60?
Может можно увеличить предел огнестойкости транзитных воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека. Или назвать шахту не шахтой, а коммуникационной нишей например.
Composter
По сп 7 прокладка вв из разных пож отсеков возможна только в шахте с ei 150.
Либо делайте отдельные шахты либо сту для уменьшения ei шахты
ИОВ
Никто вообще не заставляет прокладывать воздуховоды именно в шахтах. Вполне достаточно обеспечить огнестойкость воздуховодов родного отсека по п. 6.17, а чужого по п. 6.19. Тогда можно выполнить просто декоративную зашивку без устройства шахты.
stp
Благодарю за ответы!