Вопрос не совсем по теме АВОК, но т.к эти ограничения прописаны в СП 30 и СП 60 то задам вопрос тут.

СП 30.13330.2016
11.1 При проектировании внутренних систем водоснабжения и водоотведения следует руководствоваться положениями ГОСТ 27751.

Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий).

Прокладку трубопроводов сетей водопровода и горячей воды в зданиях и устройство вводов необходимо выполнять с учетом требований 5.7.4.

СП 60.13330.2016
6.3.4 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. В наружных ограждающих конструкциях замоноличивать трубопроводы систем отопления не следует; допускается прокладка изолированных трубопроводов в штрабах ограждений. Замоноличивание труб (кроме полимерных) без защитного кожуха в строительных конструкциях (кроме наружных) допускается:

- в зданиях со сроком службы менее 20 лет;

- при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.


При устройстве фундамента типа УШП, под фундаментом получается прокладываются сети (канализация. ввод воды) добраться, к которым можно только ослабив несущие конструкции. Что не допускается СП30.

Далее СП 60, в теле плиты устраивают теплые полы, срок службы трубы там более 40 лет, но срок службы индивидуального жилого дома, в которых чаще всего используют УШП должен быть лет 50, т.е в УШП по нашим нормам нельзя замоноличивать трубы в тело плиты, необходимо делать это в стяжке пола поверх плиты?


Соответственно по нормам и невозможно делать такие фундаменты с устройством сетей в них и под ними, сети надо заводить в какой то приямок или канал и разводить уже над фундаментом?


инж323
тут немного не так всё.
В этой шведской утепленной поите теплый пол монтируется не в самой опорной части её, а в слое являющемся подготовкой пола, хотя и делается в "один прием при изготовлении всей этой плиты" , т.е. она и несущая конструкция и часть её подготовка пола и нарушения СП получается нет. Вы ж в плите этой трубы ТП кладете не в бетон, а в стяжку сверху и выше теплоизоляции.
Другое дело, что УШП получается на отметке ниже снегового покрова, но никто не запрещает чистить снег по периметру, да и другим фундаментам тоже так делают(в смысле отмостку чистят зимой от снега) в т.ч. и в МКД.
cpt
Тут сложно, есть варианты ребристых плит, есть где плита одной сплошной толщины с верхним и нижним армированием.

Под последним вариантом получается вообще нигде не должно быть труби в теле плиты тоже, а в первом варианте тут можно, тут нельзя.?