Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояния от канала до фундамента
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Fish.ka
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться...Имеется промышленная территория. От котельной, расположенной на территории прокладывается теплотрасса в канале, вместе с водопроводом. Какое расстояние брать от фундамента здания и до стенки канала? Есть СП 18.13330.2019 Табл. 6.1, где расстояние от каналов, тоннелей до фундамента - 2м, от водопровода - 5м. Стисненные условия...2-й тип просадки. В таблице какие каналы имеют ввиду? принимать все-таки 2м? Спасибо
Fish.ka
СП 124 "Тепловые сети" для промпредприятий ссылаются на СП18, в котором не учитывается просадочность грунтов
aas3
Цитата(Fish.ka @ 4.3.2021, 12:15) *
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться...Имеется промышленная территория. От котельной, расположенной на территории прокладывается теплотрасса в канале, вместе с водопроводом. Какое расстояние брать от фундамента здания и до стенки канала? Есть СП 18.13330.2019 Табл. 6.1, где расстояние от каналов, тоннелей до фундамента - 2м, от водопровода - 5м. Стисненные условия...2-й тип просадки. В таблице какие каналы имеют ввиду? принимать все-таки 2м? Спасибо

Канал - обычно бетонный короб с бетонным же дном (или крышкой, оно от типа и размеров канала зависит). Бетонная коробка с трубами проще говоря - это и подразумевают в таблице.
Если всё проложено в канале, то надо не менее 2м от стены канала до фундамента. Если вода не в канале, просто лежит, то 5м от трубы до фундамента.
Тут логика простая - если вдруг обрыв трубы, то надо сделать так, чтобы фундамент не подмыло.

Просадочный тип грунта - это больше на условия ввода труб в здания влияет, чем на саму подземную трассу. Просадка фундамента более вероятна, чем просадка трассы - вес и давление на грунт разные.
Fish.ka
Спасибо большое!
инж323
только вот при разработке котлована под здание- фундамент опирается на материковый грунт, а при прокладке ТС вдоль здания в 2 метрах от фундамента... то часть канала опираться будет на материк, а часть на засыпанную пазуху от котлована дома. А еще и экскаватором работать- вы задней частью кабины экскаватора не вломитесь в стену дома при повороте кабины для загрузки грунта на вывоз или отвал копая на таком расстоянии от здания?
Fish.ka
Это все еще обсуждается, решается...Зак поставил перед фактом, что вообще хочет бесканальную прокладку (по нормам ТС нельзя, вк вроде можно). В некоторых местах вообще некуда развернуться-будут вручную копать и вывозить, какие варианты..
инж323
воронку размыва нарисуйте от В и в зависимости от глубины залегания ТС с ВК и фундамента гляньте, как им рядом "после стройки" быть, когда зак уйдет, а вы как автор останетесь своей подписью на долго. 10 лет как минимум.
Fish.ka
Благодарю. Уже от этого решения отказались. Электрокотлы сказали вешать, чтобы трассу не тянуть..