Цитата(Fish.ka @ 4.3.2021, 12:15)
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться...Имеется промышленная территория. От котельной, расположенной на территории прокладывается теплотрасса в канале, вместе с водопроводом. Какое расстояние брать от фундамента здания и до стенки канала? Есть СП 18.13330.2019 Табл. 6.1, где расстояние от каналов, тоннелей до фундамента - 2м, от водопровода - 5м. Стисненные условия...2-й тип просадки. В таблице какие каналы имеют ввиду? принимать все-таки 2м? Спасибо
Канал - обычно бетонный короб с бетонным же дном (или крышкой, оно от типа и размеров канала зависит). Бетонная коробка с трубами проще говоря - это и подразумевают в таблице.
Если всё проложено в канале, то надо не менее 2м от стены канала до фундамента. Если вода не в канале, просто лежит, то 5м от трубы до фундамента.
Тут логика простая - если вдруг обрыв трубы, то надо сделать так, чтобы фундамент не подмыло.
Просадочный тип грунта - это больше на условия ввода труб в здания влияет, чем на саму подземную трассу. Просадка фундамента более вероятна, чем просадка трассы - вес и давление на грунт разные.