Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная, встроенная в промышленное здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Fish.ka
Здравствуйте. Имеется газовая котельная мощностью 40МВт, встроенная в промышленное здание.

В соответствии с СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" п. 3.3 Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. Статус документа - действующий.


и в соответствии с СП 373.1325800.2018 "ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫЕ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ". пункт: 4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТ ограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения.


С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения:

- АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, - до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт.
Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;

- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт. Статус документа - действующий.

Вопрос: Можно ли в производственном здании располагать газовую котельную мощностью 40МВт или ее необходимо выносить?
СПАСИБО)
Галиев
Цитата(Fish.ka @ 23.3.2021, 15:58) *
Здравствуйте. Имеется газовая котельная мощностью 40МВт, встроенная в промышленное здание.



Вопрос: Можно ли в производственном здании располагать газовую котельную мощностью 40МВт или ее необходимо выносить?
СПАСИБО)

Встречный вопрос: Как Вы думаете выносить ее, уже построенную, о сорока мегаватт мощности newconfus.gif ? И в догонку, раз уж ее построили, значит надзорные органы пришли к выводу о правомочности строительства еще на этапе согласования проекта?
Fish.ka
Проект разрабатывала другая организация, ее туда запихнули. Еще не построено ничего. Разбираемся

Если ее все-таки выносить, то еще есть нормативный документ 4.13130.2013 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ" Для производственных 6 раздел таблица 3 Котельную необходимо размещать отдельно от производственного корпуса, расстояние от производственных зданий должно быть 15 метров.

И если куча сетей проходит в земле, то расстояние увеличивать с учетом их нормативных расстояний, правильно?
Галиев
Как Вы 40 МВт подгоняете под требования к АИТ?
Fish.ka
Какие нормативы смотреть, подскажете? СП 89.13330.2016 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"? Не нашла, что они там встроенные могут быть, рассписывается как на отдельную котельную. Этот СП взять за основной? Сейчас еще буду читать.


Вот насчет АИТ тоже сомнения. Сказали только мощность.
Fish.ka
Цитата(Галиев @ 24.3.2021, 10:02) *
Как Вы 40 МВт подгоняете под требования к АИТ?



Оказывается была экспертиза, они на номы для АИТ ссылались. Еще законы по пожарным делам почитаю.

Я правильно поняла, что в-любом случае котельную выносить?
Галиев
Котельная что будет отапливать?
Цитата
В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания.

ИОВ
Цитата(Галиев @ 24.3.2021, 10:34) *
Котельная что будет отапливать?

А какое это имеет значение? По СП 373:
Цитата
4.13 Тепловая мощность интегрированных АИТ ограничивается расчетной тепловой нагрузкой основного здания или сооружения.

С разрешения собственника АИТ при технико-экономическом обосновании и обеспечении нормируемых показателей энергоэффективности допускается увеличение суммарной мощности АИТ для теплоснабжения функционально зависимых, объединенных общей собственностью объектов (кондоминиумов), а также близлежащих объектов социально-культурного и бытового назначения:

- для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, - до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях - до 10 МВт, на производственных зданиях до - 15 МВт;

- АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, - до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;

- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт.
Fish.ka
Цитата(ИОВ @ 24.3.2021, 11:49) *
А какое это имеет значение? По СП 373:





Правильно я поняла:

1) В любом-случае котельную выносим на территорию производственного здания.
2) Руководствуемся СП 89.13330.2016 "Котельные установки".
3) Расстояние нормативное между котельной и Производственным зданием увеличивается за счет нормативных расстояний от сетей, прокладываемых между Котельной и Производственным зданием.


???)

Какие еще могут быть нюансы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.