Цитата(Мещерякова Татьяна @ 29.3.2021, 9:58)

Доброго времени суток, в проект заложили снежную и соляную комнаты, не подскажите литературу в которой можно уточнить кратности и в целом какие-либо нормы вентиляций этих помещений.
Найти не удалась, тут тоже задавались похожие вопросы, но ответов четких я не увидела

Странно, что Вы открыли новую тему, хотя именно
Ваша такая же тема уже была. И Вам в ней любезно указали на СанПиН № 11-7-2002 Республики Беларусь.
Практически, только в этом документе в п.п. 61...68 были довольно подробные указания в отношении устройства вентиляции.
Минусов сразу 2 - это документ Беларуси, но и в ней он утратил силу ещё в 2017 г. Равноценной замены этим указаниям в действующих сейчас в Беларуси нормах также нет.
Цитата(Mr. Lewton @ 30.3.2021, 13:46)

Запросите задание у поставщиков оборудования.
Помимо воздухообмена в задании должны быть отражены требования к температуре воздуха. Для соляной пещеры необходимо учесть, что соленый вытяжной воздух довольно агрессивен (по сравнению с "обычным" вытяжным). Некоторые соляные галогенераторы могут управлять вентиляцией, встречалось такое в заданиях (вам необходимо получить подтверждение от поставщика оборудования). Воздухообмен по заданию проверьте с потребным воздухообменом по расчетному числу людей в помещении.
У меня есть сомнение по этому показателю. В аннулированном Белорусском СанПине было указание:
Цитата
63. Количество воздуха, подаваемого в лечебную палату во время отпуска процедур должно соответствовать 4,5—5,0 м³ в час на человека с преобладанием вытяжки над притоком 1,1—1,3. Вытяжная вентиляция галокамер и спелеоклиматических камер должны обеспечивать эффективное проветривание лечебной зоны в период подготовки среды, обеспечивая не менее двукратный воздухообмен объема лечебной палаты.
Допускаю, что необходима малая подвижность воздуха в помещении при этой процедуре.