Wernon
Добрый день!

Прошу помощи с практическим вопросом по уклону канализации в частном доме. Горизонтальные участки 110 трубы нужно соединить с вертикальными стояками тоже 110 диаметра через тройники 87 град (длинна горизонтальных участков 4-5 м). Т.е. уклон трубы для нормального соединения с тройником должен быть 3 град, но это значительно больше, чем нормативное значение для нерасчетного участка. Как поступить в данном случае?
andrey R
Откуда эти три градуса то взялись? smile.gif
Wernon
Боковой отвод тройника 87 град от вертикали, следовательно труба входит в боковой отвод под углом 3 град к горизонту (90-87=3).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
andrey R
Не следовательно, ибо в раструбе есть люфт
Wernon
На современных качественных ПВХ трубах люфта практически нет +/- 0,5 град
Wernon
Эти варианты известны... Реализовать только не получиться... Вопрос именно в подключении в тройник с отводом 87 град.

Даже непонятно почему их выпускают именно 87 град. Или это некие европейские нормы, а производители просто используют их формы для выпуска?