dorovenko
Доброго времени суток, коллеги!
В инструкции по эксплуатации написано:
"Длина соединительных проводов должна быть не более 10 м.
Минимальная нагрузка: 12 В пост. тока, 1 мА."

В оригинальном исполнении:
"Make sure to use the non-voltage switch (for the remote switch)
Remote switch cable length : Maximum 10m
Remote switch : Minimum applicable load DC12V, 1mA"

Чтобы управлять контроллером достаточно замкнуть необходимые контакты или нужно подать нагрузку?
Если требуется подать нагрузку то куда можно подключать условно "-", COM на колодке TB142?

Спасибо!
yozik
1. Нагрузку подавать не надо smile.gif
Блин...
Включать (замыкать контакты) вы будете "гипотетическим реле или переключателем) по этой цепи будет проходить ток минимум 1мА.
2. Вы знаете зачем у реле золотые контакты? smile.gif
У обычных реле на контактах есть сопротивление (оксидная плёнка, прилегание контактов и т.д) поэтому в даташитах на реле есть такой параметр как " минимальный ток" через контакты.
Соответственно
Если у реле минимальный ток через контакты 30мА. А ваш контроллер через цепь включения обеспечивает 1мА то будет ой. Реле включено, контакты замкнуты, а контроллер не понимает что контакты замкнуты smile.gif потому что надо 30мА а у него всего 1мА.
ПС но все это фигня. И больше 10м можно (токо провод не 0,0006 десятых сечением. И реле не золотые.
Хотите сыграть в рулетку?
Neowise
Реле CR-P ABB , минимальный ток 5 мА.
dorovenko
Цитата(yozik @ 20.8.2021, 21:21) *
1. Нагрузку подавать не надо smile.gif
Блин...
Включать (замыкать контакты) вы будете "гипотетическим реле или переключателем) по этой цепи будет проходить ток минимум 1мА.
2. Вы знаете зачем у реле золотые контакты? smile.gif
У обычных реле на контактах есть сопротивление (оксидная плёнка, прилегание контактов и т.д) поэтому в даташитах на реле есть такой параметр как " минимальный ток" через контакты.
Соответственно
Если у реле минимальный ток через контакты 30мА. А ваш контроллер через цепь включения обеспечивает 1мА то будет ой. Реле включено, контакты замкнуты, а контроллер не понимает что контакты замкнуты smile.gif потому что надо 30мА а у него всего 1мА.
ПС но все это фигня. И больше 10м можно (токо провод не 0,0006 десятых сечением. И реле не золотые.
Хотите сыграть в рулетку?

Спасибо, успокоили) А то я контакты на плк замыкаю, а контроллер кондиционера не очень хочет работать(кабель один квадарт, больше 10 м). Видимо в другом проблема.
Denni
Цитата(dorovenko @ 20.8.2021, 16:46) *
Чтобы управлять контроллером достаточно замкнуть необходимые контакты или нужно подать нагрузку?
Если требуется подать нагрузку то куда можно подключать условно "-", COM на колодке TB142?

Клеммная колодка ТВ142 (контакты 1-2) = при замыкании и удержании контактов замкнутыми - блокируется работа компрессора. При размыкании контактов - работа компрессора не блокируется. Но эти контакты не для подачи команды "начало работы ККБ" или "Окончание работы ККБ". Это контакты аварийной блокировки работы компрессора.
Клеммная колодка ТВ142 (контакты 3-4) = при замыкании и удержании контактов замкнутыми - режим работы меняется с ХОЛОД на ТЕПЛО.

Никакой нагрузки не нужно. Хоть проволочной перемычкой замыкаете эти контакты в ручную, хоть сторонним реле.

Для "управления" сухими контактами (замыкание контактов или размыкание) есть контакты 10~14 на клеммной колодке ТВ142.
Если Вам необходимо, что бы ККБ само определяло на какой производительности работал наружный блок (компрессор), то замыкайте контакты 10 и 14 на ТВ142 (и соответственно, настройте контроллер на управление "REMOTE SWITCH Type B (1bit-1 setting)".

С уважением...