natalia1992
22.9.2021, 8:53
Здравствуйте! хотела бы узнать в программе данфосс. Проектирую отопление в производственном помещении (гараж) там поставила регистры. в данфоссе ставить "другие потребители", а как посчитать гидравлическое сопротивление регистра?
Byzantian
22.9.2021, 9:43
Регистры из гладких и ребристых труб (от одной до четырех) должны присутствовать в базе данных программы. В Audytor C.O. точно есть, в Danfoss C.O. также должны быть.
А так - сопротивление регистра пренебрежительно мало. Если оставите "другого потребителя", то можно задать ему коэффициент местного сопротивления из Справочника проектировщика.
В программе выражается как коэффициент DZT. Задается в графе "Гидравлическое сопротивление другого потребителя тепла".