Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос на дом на систему ЦО
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Dima007
Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Имеется два шестиэтажных дома на два парадных с городской системой ЦО. Бойлерная с теплоузлом находится в доме №1. Дом №2 находится на расстоянии около 30 метров от дома №1 и к тому же выше примерно на 3 метра (уклон на местности). После замены в теплоузле старых задвижек и части труб стала заметно хуже работать циркуляция в доме №2. Что, в целом, логично - он стоит выше, дальше, к тому же часть тепла теряется по дороге к дому. На глаз судя по температуре обраток кажется, что около 80% циркуляции идет на дом №1 и только 20% на дом №2. Отрегулировать каждый дом нет возможности, никто уже ничего вваривать не будет, ЖЭК все устраивает и так. В ответ на проблему в ЖЭКе посоветовали врезать в трубу подачи на доме №2 насос и таким образом помочь циркуляции в доме.

Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из ситуации.

Спасибо.
awlan
Цитата(Dima007 @ 3.10.2021, 17:31) *
После замены в теплоузле старых задвижек и части труб

Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из ситуации.



Чтобы что-то советовать нужна схема бойлерной, теплового узла и сделанного ремонта, а также тепловые нагрузки домов, температурный график работы сети ЦО.
svoroponov
Скорей всего при замене задвижек убрали ограничительные шайбы или ограничение расхода запорной арматурой на первом доме .
Самое простое , если инженер ЖКХ разбирается в гидравлике , необходимо просто немного ограничить расход через первый дом и посмотреть что на втором доме. Если есть улучшение ,ещё чуть ограничить, до выравнивания хотя бы температурных характеристик. Контроль - температура во втором доме и перепад давления. Ограничение расхода вводить с помощью арматуры на обратной трубе. Это не сложно , потребует 2-3 дня и без затрат.
В дальнейшем запланируйте установку хотя бы общих балансных вентилей на дома с расчётом проверки расходов и их регулировки .
Это если трубы на домах уже в теплоузле первого дома разведены от теплообменника на дома , то вообще нет проблем. Плохо что нет схемы разводки.
Алексс
Вы из Шлиссельбурга?
CNFHSQ
Цитата(svoroponov @ 11.10.2021, 11:52) *
Скорей всего при замене задвижек убрали ограничительные шайбы или ограничение расхода запорной арматурой на первом доме .
Самое простое , если инженер ЖКХ разбирается в гидравлике , необходимо просто немного ограничить расход через первый дом и посмотреть что на втором доме. Если есть улучшение ,ещё чуть ограничить, до выравнивания хотя бы температурных характеристик. Контроль - температура во втором доме и перепад давления. Ограничение расхода вводить с помощью арматуры на обратной трубе. Это не сложно , потребует 2-3 дня и без затрат.
В дальнейшем запланируйте установку хотя бы общих балансных вентилей на дома с расчётом проверки расходов и их регулировки .
Это если трубы на домах уже в теплоузле первого дома разведены от теплообменника на дома , то вообще нет проблем. Плохо что нет схемы разводки.
самое простое при наличии запорной арматуры попытаться отладить.. Единственный эффективный способ , которым пользовался, это взять пирометр и замерять температуру обратки . можно наладить за пару часов . Прижимать чуть чуть . не получится. Потому что чуть чуть на до будет открывать😁
svoroponov
Дом - объект с инерцией. За один-два часа , даже с пирометром вы дела не поправите. Я и предлагаю, при наличии запорной в домах ею и воспользоваться.Жалко что нет схемы.
По общему теплосчётчику , если он общий ,на вводе задвижкой установить номинальный расход на второй дом при полностью закрытой запорной арматуре относящегося к первому дому. Зафиксировать по манометрам второго дома перепад на его вводе при номинальном расходе и запомнить. Далее открыть общую задвижку и установить расход по теплосчётчику суммарный на два дома. После этого пропорционально поджимать арматуру первого дома до установления зафиксированного перепада давления на втором доме.
Если номинальный расход на два дома по теплосчётчику начал снижаться , значит пережали и надо отпустить немного арматуру первого дома. Вот тут и можно воспользоваться пирометром для подгонки температуры на общих обратках стояков первого дома.Правда есть одно но. 95-70 при дельте температуры 25 градусов это общая дельта системы. Стояки могут расчитаны быть и с не равномерным перепадом температуры , тогда уравнивание температуры по обратке для стояков не будет гарантией , что через них протекает проектный расход. Проектировщики это знают . Но в дальнейшем по жалобам жильцов можно и до регулировать .
Идеально бы было если бы на стояках были бы установлены балансиры. Там , используя их характеристики вообще бы проблем не было бы.
CNFHSQ
Цитата(Dima007 @ 3.10.2021, 12:31) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Имеется два шестиэтажных дома на два парадных с городской системой ЦО.

Спасибо.

Говорят что в Питербурге вместо подъезд, говорят парадное?

Цитата(svoroponov @ 4.12.2021, 22:02) *
Дом - объект с инерцией. За один-два часа , даже с пирометром вы дела не поправите. .
А Вы сами что нибудь регулировали.? rolleyes.gif
svoroponov
Да , и регулировал (много) и проектировал 25 лет (и проектирую сейчас)и эксплуатировал с 90-х и настраивал (балансировка систем отопления зданий и сооружений) и проводил экспертизы по решениям судов, и перестраивал и модернизировал системы и осуществлял строительный надзор .И управлял разными источниками от малых котельных в домах до районных , управлял районными бойлерными и ЦТП . И одновременно был инженером микрорайона с домами как старого строительства , начиная с довоенных ,так и новой постройки. Так что опыт имеется вроде.
svoroponov
Понимаете , если по жизни вы многим занимаетесь от проектирования до эксплуатации и управления системами жизнеобеспечения как в жилом так и не в жилом фонде плюс управляете теплоисточниками , то при грамотной постановке вопроса и подаче информации здесь на форуме от спрашивающих, ответ с высокой точностью по причинам и возможному их решению можете дать и вы. Во многих случаях проблемы одни и те же на пртяжении многих лет .
Ну а по настройке я исходил из вероятного опыта инженера эксплуатационной организации , ведущих оба дома и минимума имеющегося инструментария. Кроме того и утверждения от этой организации , что переделок в этом отопительном сезоне в домах не предвидится.
Ещё раз , очень жалко что нет схемы (как именно соединены дома) разводки труб и запорной арматуры на дома. Тогда, возможно , можно было бы дать более подходящее решение .
CNFHSQ
Цитата(svoroponov @ 5.12.2021, 21:21) *
Да , и регулировал . Так что опыт имеется вроде.
clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.