Доброго времени суток!
Прошу подсказать по расчету расхода на счетчик в ГРПШ на многоэтажку.
Счетчик проектируется в ГРПШ многоквартирного дома перед регулятором, на среднем давлении. Соответственно, нужно пересчитать расходы с нормальных условий на рабочие.
Если с максимальным расходом все понятно - суммируем расходы газа на котлы и плиты с учетом коэффициентов одновременности, пересчитываем на реальные условия, видим верхний предел расхода. Возник вопрос с минимальным расходом: в моем случае подошел Курс G160, но у него минимальный расход - 1 кубометр, а если принять за минимум работу одной плиты с ее расходом 1,2 нм3/ч, то при пересчете на реальные условия выходит 0,3. А это выходит за рабочий диапазон счетчика.
Собственно, вопрос: какой минимальный расход газа следует принимать для многоквартирного дома?
Заранее спасибо!
tiptop
Цитата(Elephant @ 30.10.2021, 0:48) *
Возник вопрос с минимальным расходом: в моем случае подошел Курс G160, но у него минимальный расход - 1 кубометр, а если принять за минимум работу одной плиты с ее расходом 1,2 нм3/ч, то при пересчете на реальные условия выходит 0,3. А это выходит за рабочий диапазон счетчика.

А для стороны низкого давления тоже нет подходящего счётчика?
99887766
Цитата(tiptop @ 30.10.2021, 8:27) *
А для стороны низкого давления тоже нет подходящего счётчика?

Когда счетчик стоит на стороне низкого давления, кто платит за газ, сбрасываеый через ПСК?
tiptop
Цитата(99887766 @ 30.10.2021, 8:40) *
Когда счетчик стоит на стороне низкого давления, кто платит за газ, сбрасываеый через ПСК?

По логике, должно платить «Газпром газораспределение».

Кто владелец этого ГРПШ?
Elephant
Цитата(tiptop @ 30.10.2021, 8:27) *
А для стороны низкого давления тоже нет подходящего счётчика?


Нет, просят заложить Курс. А если поставить на низком давлении, то минимальный расход у счетчика еще и увеличится, так как G160 уже по максимальному расходу не пройдет.

Цитата(tiptop @ 30.10.2021, 9:19) *
По логике, должно платить «Газпром газораспределение».

Кто владелец этого ГРПШ?


К сожалению, у меня нет информации по тому, кто владелец.
Bujhm777
Добрый день!

Пришлите давление и расходы для подбора, а то разговор не о чем получается.
Elephant
Цитата(Bujhm777 @ 2.11.2021, 9:18) *
Добрый день!

Пришлите давление и расходы для подбора, а то разговор не о чем получается.


Здравствуйте!
Расход - 341 нм куб. /ч, расчетное давление по ТУ - 0,1 МПа.
Bujhm777
Под ваши параметры подобрался ультразвуковой ИРВИС-РС4М-Ультра-Пп16-DN50-270.
При входном давлении 0,1МПа расход составит от 1,01 до 547,6 м3/ч.
Чтобы обеспечить ваши параметры счетчик должен быть с расширением больше чем 1:250, в вашем случае 1,2/341 = 284,16. т.е. 1:285 и лучше.
У ИРВИС-РС4М-Ультра-Пп16-DN50-270 диапазон расширения 1:542
Файл с подбором во вложении.