Уважаемы коллеги, нужен проф. совет.
Сразу прошу не кидать тапками ибо по роду деятельности я автоматчик, но приходится заниматься и гидравликой и теплотехникой, в которых особого практического опыта нет.
В общем имею котельную на производственные здания.
На сеть работают 3 насоса с 3мя однотипными двигателями номинальных параметров 18,5 кВт/30А/380В, расключены по схеме треугольник через плавный пуск. Сеть по гидравлике стабильная, т.е. расход постоянный (никто не подключается, не «поджимается»), расход в районе 350 т/ч.
Принцип работы следующий – 1 насос включается на прямую, 2 – через частотный преобразователь и 3 – «спит» в резерве.
При минус 8 уличного воздуха давление подачи выходит на 4,3 бар, перепад 0,6.
Насколько я понимаю перепад небольшой, а давление высоковато. И что для меня важно, если мерить токовыми клещами ток по фазам на двигателе на насосе который работает напрямую без частотника выходит 30А.
Начинаю задаваться вопросом, что будет при более низких температурах окружающего воздуха, когда температура в сети повысится, давление увеличится и нагрузка на насосы возрастет.
Таки вот вопрос в чем – могу ли я безболезненно для сети и насосов поджать задвижки. Как это делают «настоящие» гидравлики – до/после насоса? Насколько критично, если общий расход теплоносителя через прикрытые задвижки немного снизится? Ну и наконец, могу ли я прыкрытыми задвижками снизить давление в подачи и увеличить перепад? Иных регулирующих устройств кроме 1 частотника и задвижек до и после каждого насоса в схеме нет, разве что задвижки на котлах.