Коллеги выношу на суд свою надстройку Hydraulic calculations_RF для Excel, писал сам на VBA/
Данная надстройка добавляет в функционал Excel формулы для ВКшных расчетов:
1. Наполнения (h/d) самотечных трубопроводов по табл. Лукиных (функция: WS_HDP_LUKH);
2. Наполнения (h/d) самотечных полимерных трубопроводов по табл. Добромыслова (функция: WS_HDP_ DOBR);
3. Расчет скорости (V, м/с) в трубопроводе в зависимости от степени наполнения трубопровода (для напорных труб принимать равной 1), (функция: WS_V);
4. Удельных потерь напора (гидравлический уклон - i) для полимерных трубопроводов по табл. Добромыслова (функция: WS_HGR_PL);
5. Удельных потерь напора (гидравлический уклон - i) для неновых стальных и чугунных трубопроводов по табл. Шевелева (функция: WS_HGR_ST);
6. Определение коэф. α по таблицам Б1 и Б2, приложения Б, СП 30.13330.2020/2016, (функция: WS_alfa);
7. Вычисление степени разряжения (мм) в НЕвентилируемом канализационном стояке приложение Е, СП 30.13330.2016, (функция: WS_dP_unventst);
8. Вычисление степени разряжения (мм) в вентилируемом канализационном стояке приложение Е, СП 30.13330.2016, (функция: WS_dP_ventst);
9. Вычисление удельных потерь тепла (Вт/(м2*С)) изолированного трубопровода, (функция: WS_qht);

Как установить надстройку Excel см. например здесь: https://xn----btbktgundek1hji.xn--p1ai/install.html

Вызов функций можно произвести 2 способами:
1. Начать в ячейке вводить =WS_ и выбрать требуемую функцию
2. Запуск с ленты, после установки надстройки в ленте появится новая вкладка “Мои надстройки» с указанными функциями.

Прошу сразу обратить внимание на несколько вещей:
1. Функция для расчета неновых стальных и чугунных труб по табл. Шевелева, ведется по внутреннему диаметру, а сами таблицы составлены по сортаменту в табл. 1 данного пособия, но в современной практике сложилась традиция использования несколько иного сортамента труб. Например для Ду=50 таблицы составлены для трубы 70зх2,5 с расчётным внутренним диаметром Др=64мм (1мм – расчетное зарастание русла), однако на данный момент наиболее часто применятся труба 57х3 с расчетным внутренним диаметром Др=50мм;
2. При расчете безнапорных труб наполнение равное 1 коварно, т.к. это не всегда значит что данный расход будет пропущен при заданном уклоне именно с наполнением =1, это просто максимальная возможная степень наполнения, будьте внимательны, учитывайте это.
3. Расчет с использованием формул из данной надстройки, не будет работать на другом компьютере или учетной записи если там отсутствует эта надстройка. Необходимо либо разорвать связь, либо установить надстройку на другой комп/учетную запись тоже.

Саму надстройку можно скачать с ядиска: https://disk.yandex.ru/d/1vJvBqx2GBSjcg
Жду предложений)
Aerl
Забыл еще добавить, чтобы в мастере функции отображалось описание переменных, необходимо один раз запустить процедуру "подгрузить описание функции WS" на вкладке "Мои надстройки"
cpt
Удобно. Еще бы добавить расчёт температуры воды в конце участка, что бы на следующем участке сразу к расчёту эту температуру брать.
aminopower
Цитата(Aerl @ 1.3.2022, 15:22) *
7. Вычисление степени разряжения (мм) в НЕвентилируемом канализационном стояке приложение Е, СП 30.13330.2016, (функция: WS_dP_unventst);
8. Вычисление степени разряжения (мм) в вентилируемом канализационном стояке приложение Е, СП 30.13330.2016, (функция: WS_dP_ventst);

Установить получилось, все работает, спасибо! Только вычислений разряжений нет в выпадающим меню, а вносить данные через функции не очень наглядно.
Aerl
Цитата(cpt @ 3.3.2022, 7:06) *
Удобно. Еще бы добавить расчёт температуры воды в конце участка, что бы на следующем участке сразу к расчёту эту температуру брать.


В принципе можно, но формула вроде несложная, я в ячейку средствами самого Excel записывал.

Цитата(aminopower @ 3.3.2022, 7:46) *
Установить получилось, все работает, спасибо! Только вычислений разряжений нет в выпадающим меню, а вносить данные через функции не очень наглядно.


Да, вытащу их на ленту, я обычно через формулу в ячейке вызываю =WS и далее выбираю нужную функцию)) если работать с ноута все функции уже не убираются на ленту))

есть еще надстройка для более удобного проставления "облачков" и меток изменений/ревизий если документ в Excel, ВОРы или спецификации например. Выложу немного погодя.
cpt
Цитата(Aerl @ 3.3.2022, 15:03) *
В принципе можно, но формула вроде несложная, я в ячейку средствами самого Excel записывал.

да, я так делал когда остывание гвс и циркуляции считал, сначала считаем потери участка, потом температуру в конце участка и потом новый участок и так далее в идеале еще функция поиска температуры смеси для трубопровода Т4 и можно считать циркуляцию ГВС

по сути этаже формула средневзвешанного для поиска P для разных потребителей
GreyBrain
Автору выражаю благодарность
Nikolaev
А можно перезалить саму надстройку?
Заранее благодарен.
Aerl
Цитата(Nikolaev @ 5.1.2023, 13:14) *
А можно перезалить саму надстройку?
Заранее благодарен.


Извнияюсь за поздный ответ, только сейчас увидел что ссылка не работает. Прикладываю новую

https://disk.yandex.ru/client/disk/Excel/Hy...calculations_RF
Marselomo
Цитата(Aerl @ 18.5.2023, 7:57) *
Извнияюсь за поздный ответ, только сейчас увидел что ссылка не работает. Прикладываю новую

https://disk.yandex.ru/client/disk/Excel/Hy...calculations_RF

Вы не могли бы еще раз перезалить? Заранее спасибо!
Aerl
Цитата(Marselomo @ 22.5.2023, 11:33) *
Вы не могли бы еще раз перезалить? Заранее спасибо!


Ссылка не работает? смотрю вроде файлы на месте лежат
nagger
Цитата(Aerl @ 22.5.2023, 21:10) *
Ссылка не работает? смотрю вроде файлы на месте лежат

Доступа нет, похоже.
Aerl
Цитата(nagger @ 22.5.2023, 22:38) *
Доступа нет, похоже.


Принял, сейчас должен появиться. Нужно к модераторам обратиться, может разрешат сюда приложить фаил в формате .xlam
ahmet-oren
Тоже встану в очередь на скачку biggrin.gif
Aerl
Цитата(ahmet-oren @ 24.7.2023, 8:19) *
Тоже встану в очередь на скачку biggrin.gif


Ссылка работает?
Rastoo
Добрый вечер. Яндекс ссылка не работает.
Aerl
Цитата(Rastoo @ 28.7.2023, 20:45) *
Добрый вечер. Яндекс ссылка не работает.


Должно работать
https://disk.yandex.ru/d/du42Jfnb9P1LgQ