Ох, поторопилась я отвечать, только глядя в Ваши цитаты из п. 7.9. Не смотрела в СП 10, а он мне/ОВ-шнику не родной, моя ошибка.
Теперь прочла п. 7.9 в СП и считаю этот Ваш вывод ошибочным:
Цитата(jiexawcr @ 15.3.2022, 17:40)
в синем говорится, что если есть магазин в пожарном отсеке, то нужно в нем делать тушение как для магазина высотой с жилой дом, скорее всего выше 28м, что выходит за рамки таблицы 7.1 п.6
Я читаю так:
Цитата
7.9 Для частей зданий с различной высотой или различным количеством этажей или помещениями различного назначения необходимость устройства ВПВ, количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1-7.2:
- для зданий, не разделенных на пожарные отсеки, в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130, - по общей площади, общему объему, высоте или числу этажей здания;
- для зданий, разделенных на пожарные отсеки (предел огнестойкости стен и перекрытий - не менее REI 150), в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130: при независимых насосных установках для каждого отсека - по площади, объему, высоте или числу этажей пожарного отсека, а общий расход ВПВ при общей насосной установке - по тому пожарному отсеку, для которого требуется наибольший расход воды;
- для жилых зданий Ф1.3, с расположенными в них на нижних этажах детскими дошкольными образовательными учреждениями Ф1.1, кинотеатрами, клубами, библиотеками Ф2.1, музеями Ф2.2, организациями по обслуживанию населения Ф3.1-Ф3.2, Ф3.4-Ф3.6, научными и образовательными учреждениями, органами управления учреждений Ф4.1-Ф4.3, не разделенных на пожарные отсеки:
- для жилых помещений - по общей высоте или по общему количеству этажей здания - как для жилых зданий;
- для нежилых этажей по функциональной пожарной опасности, перечисленных выше, - по всей площади, всему объему здания, высоте или общему количеству этажей здания - как для здания данного функционального назначения;
- общий расход ВПВ - по пожарному отсеку или той части, для которых требуется наибольший расход воды.
Специально для понимания моего вИдения выделяю подпункты заметными
;.
Здания Ф1.3 выделены в отдельный самостоятельный подпункт. Сами встройки зданием не являются,
класс здания Ф1.3. Т.о. в зданиях
Ф1.3 в
нежилых этажах с перечисленными классами пож. опасности ВПВ следует проектировать по указаниям для
Ф1.3 и смотреть в п. 1 табл. 7.1, а не в п. 6.