ks-pk
Помогите, пожалуйста. уже неделю не могу найти ответы.
1) Замеры дымоудаления в коридоре производятся при открытой двери и окне самого дальнего офиса? Нужно ли открывать окно в коридоре?
2) Есть ли все-таки ограничение по перепаду давления в коридоре в 150 Па? (В нормах не вижу, но на форуме где-то было..)
3) Как убедиться, что компенсируется системой ПД не менее 70%?.

Заранее большое спасибо!

ИОВ
Цитата(ks-pk @ 5.4.2022, 17:17) *
Помогите, пожалуйста. уже неделю не могу найти ответы.
1) Замеры дымоудаления в коридоре производятся при открытой двери и окне самого дальнего офиса? Нужно ли открывать окно в коридоре?
2) Есть ли все-таки ограничение по перепаду давления в коридоре в 150 Па? (В нормах не вижу, но на форуме где-то было..)
3) Как убедиться, что компенсируется системой ПД не менее 70%?.

1) Вам надо ознакомиться с ГОСТ Р 53300-2009 и выполнять его указания при пусконаладке.

а) нет окна и двери помещений с выходом в этот коридор закрыты.

б) для коридора с ДУ не имеет значения дальний/ближний офис (или др. помещение). Расчётный расход определяется для помещения с бОльшей пожарной нагрузкой и/или меньшей площади. Расположение такого помещения по отношению к дымоприёмным устройствам значения не имеет.

в) Вопрос не понятен совсем! В проекте д.б. предусмотрены решения по обеспечению компенсирующего притока в коридор с ДУ в соответствии с п. 8.8 СП 7. Т.е., если для компенсации используется окно, то его открываете не Вы, оно должно открываться автоматически в связке с системой ДУ.

2) Даже любопытно, какие нормы читаете? В основных для проектирования СПДВ всё указано:
СП 7
Цитата
7.4 ...
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па. Положительный дисбаланс не допускается.

7.16 ...
Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна превышать 150 Па.


СП 60...2020
Цитата
9.16 При применении механических систем вытяжной противодымной вентиляции в сочетании с системами приточной противодымной вентиляции, не оборудованными приточными вентиляторами, следует соблюдать следующие требования:
- расчетное давление вентилятора системы вытяжной противодымной вентиляции должно быть увеличено на величину сопротивления вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции при расчетном расходе вытяжной противодымной вентиляции;
- сопротивление вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции должно быть не более 150 Па.

3) Вопрос не понятен!
Если компенсирующий приток механический, то см. п. 11 Таблицы 1 ГОСТ Р 53300-2009.
Если компенсирующий приток естественный, то дисбаланс невозможен по законам физики - только массовый баланс.