Добрый день, коллеги!
Давно возник вопрос о правильности расчета мойки полов в помещении котельной. Остановилась на расчете приведенном ниже:

По п. 18.7 СП 89 расход на мойку полов равен 2л на 1м2 в течение 1ч/сут. Возьмём q=2л/сут

Суточный расход:
qмойка=2*500м2(площадь котельни)=1000л/сут=1м3/сут

Часовой расход:
qмойка/час=(1/24)*1=0,04м3/час

Секундный расход:
Приложение А, т.А1. п.21 к СП 30 q=0,3л/сек
q0=0,3*N*a
где N-количество кранов (1шт),
a-процент одновременного действия (a=1)
q0=0,3*1*1=0,3л/сек

Правильно ли я делаю расчет?
Если прикрепите свои варианты расчета, буду очень благодарна!
GreyBrain
Цитата(anastasins @ 21.4.2022, 9:39) *
Добрый день, коллеги!
Давно возник вопрос о правильности расчета мойки полов в помещении котельной. Остановилась на расчете приведенном ниже:

По п. 18.7 СП 89 расход на мойку полов равен 2л на 1м2 в течение 1ч/сут. Возьмём q=2л/сут

Суточный расход:
qмойка=2*500м2(площадь котельни)=1000л/сут=1м3/сут

Часовой расход:
qмойка/час=(1/24)*1=0,04м3/час

Секундный расход:
Приложение А, т.А1. п.21 к СП 30 q=0,3л/сек
q0=0,3*N*a
где N-количество кранов (1шт),
a-процент одновременного действия (a=1)
q0=0,3*1*1=0,3л/сек

Правильно ли я делаю расчет?
Если прикрепите свои варианты расчета, буду очень благодарна!

Добрый день, занимался вопросом сам.
У вас суточный расход равен часовый расход на период водопотребления в сутки. 1,0 м3/ч * 1 ч = 1 м3/сут.
А часовый 1,0 м3/ч, а не 0,04 м3/час.
Секундный расход мы в организации принимали в проектах (прошедших экспертизу), как в вашем случае, часовый расход *1000 /3600 - 0,27 л/с. Без учета коэф. одновременности. В таблице баланса водопотребления и водоотведения секундный вообще не указываю, для расчета гидравлики беру 0,27 л/с. При этом не забудьте, что расход воды на мытье полов при расчете гидравлики берется только при отсутствии в расчете потребителей с большими расходами воды, чем на мытьев полов
anastasins
Поняла. Спасибо большое!