Farid97
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли требования на запрет использования черной трубы для ГВС в здание Пищеблока, либо есть нормы разрешающие использовать черную трубу для ГВС.
jiexawcr
Цитата(Farid97 @ 25.4.2022, 9:23) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли требования на запрет использования черной трубы для ГВС в здание Пищеблока, либо есть нормы разрешающие использовать черную трубу для ГВС.

трубу можете покрасить в любой цвет.
а по материалу смотрите что в паспорте на трубу, там прописывают температуры применения. ну и есть сп30 со сроком службы труб.
aminopower
Цитата(Farid97 @ 25.4.2022, 9:23) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли требования на запрет использования черной трубы для ГВС в здание Пищеблока, либо есть нормы разрешающие использовать черную трубу для ГВС.

СП30.13330.2020
4.5 Трубы, арматура, оборудование и материалы, санитарно-технические приборы, применяемые при устройстве внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2801, [1], [2], [4], [5], [11] и настоящего свода правил.
Использование восстановленных и бывших в употреблении материалов, изделий и труб не допускается.
4.6 Трубы, арматура, оборудование и материалы, устройства и технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны соответствовать [14].
stago
Вам тут не о том говорят.
Тоже заморачивался этим вопросом.
СП30.13330.2020:

11.2 Материал труб и соединительных деталей для систем холодного и горячего
водоснабжения следует выбирать на основании технико-экономического и гидравлического
расчетов, коррозионной агрессивности транспортируемой воды, а также условий обеспечения
надежности, долговечности работы трубопроводов и требований к качеству воды. Срок службы
систем водоснабжения при температуре воды 20°С и нормативном давлении должен составлять не
менее 50 лет, а при температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 лет.


Таким образом, если система ГВС закрытая, т.е. это обычная вода из ХВС, но нагретая с помощью т/о, то в ней очень много кислорода, который разрушает трубу. В условиях закрытых систем ГВС черные трубы вряд ли выдержат более 10 лет.