Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор комбинированного счетчика для пропуска расхода на пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
pipeline system
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.

Проектирую капремонт в сельской школе.
При капремонте если в здании были пожарные краны, то мы их заменяем, хоть в школе они и не требуются.
Водомерный узел в приямке в полу, подвала нет.
На электрозадвижку на обводной линии и автоматику денег нет, хотят поставить обычную.
Якобы во время пожара кто-то побежит к этому приямку и откроет задвижку, бред в общем.

Расход на хоз.пит - 0,92 л/с
Хоз.пит+пожар - 3,52 л/с

По расчету получается счетчик 40/15, но такого вроде не бывает.

Я предлагаю поставить комбинированный счетчик 50/20, а на обводной обычную задвижку.

Ведь согласно СП 30 п. 12.10 Обводную линию у счетчиков холодной воды (за исключением индивидуальных жилых зданий) следует предусматривать, если:
- имеется один ввод водопровода в здание;
- счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного расхода воды (с учетом расхода воды на пожаротушение).

Получается через счетчик, если он рассчитан на расход хоз.пит+пожар, можно тушить пожар?
Сталкивались с подобным? Правильно ли я подобрала счетчик?
Ferdipendoz
Там же номограмма была у комбинированного счётчика для подбора по потерям напора. Возьмите паспорт да подбирайте
pipeline system
Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2022, 20:38) *
Там же номограмма была у комбинированного счётчика для подбора по потерям напора. Возьмите паспорт да подбирайте


Спасибо!
GreyBrain
Цитата(pipeline system @ 28.4.2022, 17:41) *
Ведь согласно СП 30 п. 12.10 Обводную линию у счетчиков холодной воды (за исключением индивидуальных жилых зданий) следует предусматривать, если:
- имеется один ввод водопровода в здание;
- счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного расхода воды (с учетом расхода воды на пожаротушение).

Если у вас один ввод, то неправильно. Один ввод это уже значит что вы ставите обводную линию вокруг водомера.
Вот картинка потерь напора в водосчетчике квм-50, квм-80
SV_vrn
Цитата(pipeline system @ 28.4.2022, 16:41) *
При капремонте если в здании были пожарные краны, то мы их заменяем, хоть в школе они и не требуются.


абсолютно неверно.

При капремонте вы должны выполнять требования действующих норм в соответствии со ст.42 п.1 п.п.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"


Статья 42. Заключительные положения
1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с
сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим
Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального
ремонта здания или сооружения
к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких
требований;

2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит
государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство
которых подано до вступления в силу таких требований.


Вы проводите капремонт здания, которое было введено в эксплуатацию до вступления в силу 384 ФЗ.
Пока капремонта в нем не было, на него не действовали новые СП и прочее. Как только вы начинаете капремонт - начинают действовать.

ВПВ в вашем случае уже не требуется.

aminopower
Цитата(SV_vrn @ 29.4.2022, 8:52) *
абсолютно неверно.

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (пункт дополнительно включен с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 215-ФЗ);

pipeline system
Цитата(SV_vrn @ 29.4.2022, 8:52) *
абсолютно неверно.

При капремонте вы должны выполнять требования действующих норм в соответствии со ст.42 п.1 п.п.2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"


Статья 42. Заключительные положения
1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с
сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим
Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального
ремонта здания или сооружения
к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких
требований;

2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит
государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство
которых подано до вступления в силу таких требований.


Вы проводите капремонт здания, которое было введено в эксплуатацию до вступления в силу 384 ФЗ.
Пока капремонта в нем не было, на него не действовали новые СП и прочее. Как только вы начинаете капремонт - начинают действовать.

ВПВ в вашем случае уже не требуется.


Благодарю за такой подробный ответ!
Полностью с вами согласна! Даже пыталась несколько раз прописывать демонтаж существующих ненужных пожарных кранов, но мне просто не дали этого сделать. Никто внятного ответа не дает, просто "так надо" blink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.