Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Проектирую капремонт в сельской школе.
При капремонте если в здании были пожарные краны, то мы их заменяем, хоть в школе они и не требуются.
Водомерный узел в приямке в полу, подвала нет.
На электрозадвижку на обводной линии и автоматику денег нет, хотят поставить обычную.
Якобы во время пожара кто-то побежит к этому приямку и откроет задвижку, бред в общем.
Расход на хоз.пит - 0,92 л/с
Хоз.пит+пожар - 3,52 л/с
По расчету получается счетчик 40/15, но такого вроде не бывает.
Я предлагаю поставить комбинированный счетчик 50/20, а на обводной обычную задвижку.
Ведь согласно СП 30 п. 12.10 Обводную линию у счетчиков холодной воды (за исключением индивидуальных жилых зданий) следует предусматривать, если:
- имеется один ввод водопровода в здание;
- счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного расхода воды (с учетом расхода воды на пожаротушение).
Получается через счетчик, если он рассчитан на расход хоз.пит+пожар, можно тушить пожар?
Сталкивались с подобным? Правильно ли я подобрала счетчик?