irob23
Здравствуйте. Надо посчитать расход воды для здания - склад холодильник.В СП 109.13330-2012 в таблице 14. Даны расходы в литрах на м2 для воздухоохладителей в камерах с положительной температурой и в камерах для воздухоохладителей в камерах с отрицательной температурой. Как я понимаю площадь м2 нужно брать самих камер, а не воздухоохладителей. Может кто-то сталкивался?



Serg Ivanov
Цитата(irob23 @ 9.6.2022, 15:38) *
Здравствуйте. Надо посчитать расход воды для здания - склад холодильник.В СП 109.13330-2012 в таблице 14. Даны расходы в литрах на м2 для воздухоохладителей в камерах с положительной температурой и в камерах для воздухоохладителей в камерах с отрицательной температурой. Как я понимаю площадь м2 нужно брать самих камер, а не воздухоохладителей. Может кто-то сталкивался?

Площадь пола самих камер.