andrey R
Собственно вопрос в названии темы. Есть такой запрет, или нет?

СП 40-102-2000:
4.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.

Но это проектирование и из различных полимеров...

СП 30.13330.2020 запрещает только горизонтальные участки из различных материалов...
cpt
СП 40-102-2000
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.

Можете просто не применять его. Как по мне пункт излишний. Чем например соединение нПВХ трубы с полипропиленовой?
ИОВ
СП 40-102-2000 в настоящее время вообще не является нормативным документом, хоть полностью, хоть частично:
Цитата(трое пожарников @ 1.5.2022, 15:39) *
РАЗЪЯСНЕНИЯ ФАУ «ФЦС» О СТАТУСЕ СВОДОВ ПРАВИЛ, ПРИНЯТЫХ ГОССТРОЕМ РОССИИ.
https://www.faufcc.ru/about-us/news-79745/
Ferdipendoz
Не встречал такого запрета в НТД. Сам не делал так, ну бывало фановую часть на чугуний водружал полипропиленовую

Цитата(ИОВ @ 10.7.2022, 0:20) *
СП 40-102-2000 в настоящее время вообще не является нормативным документом, хоть полностью, хоть частично:

Как справочный он по-прежнему хорош
ИОВ
Цитата(Ferdipendoz @ 10.7.2022, 14:52) *
Как справочный он по-прежнему хорош

Так я же не против. Любой справочной информацией можно пользоваться в частях, не противоречащих действующим нормам.

Просто это был мой ответ на сообщение cpt в посте 2.
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 9.7.2022, 9:12) *
Собственно вопрос в названии темы. Есть такой запрет, или нет?

СП 40-102-2000:
4.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.

Но это проектирование и из различных полимеров...

СП 30.13330.2020 запрещает только горизонтальные участки из различных материалов...

Нет. При капремонте иногда так делают.
LordN
Цитата(andrey R @ 9.7.2022, 13:12) *
Собственно вопрос в названии темы. Есть такой запрет, или нет?

СП 40-102-2000:
4.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.

Но это проектирование и из различных полимеров...

СП 30.13330.2020 запрещает только горизонтальные участки из различных материалов...

м.б. дело в физике?
чугуний, м.б. выдерживает более высокие динамические нагрузки в виде гидроударов и вакуумного разряжения.

andrey R
Цитата(LordN @ 11.7.2022, 8:42) *
м.б. дело в физике?
чугуний, м.б. выдерживает более высокие динамические нагрузки в виде гидроударов и вакуумного разряжения.

Там много проблем, но увы, запрета на это безобразие я не нашел. Поэтому попросил помощь зала
Serg Ivanov
Цитата(LordN @ 11.7.2022, 8:42) *
м.б. дело в физике?
чугуний, м.б. выдерживает более высокие динамические нагрузки в виде гидроударов и вакуумного разряжения.

В самотечной канализации? blink.gif

Цитата(andrey R @ 11.7.2022, 8:51) *
Там много проблем, но увы, запрета на это безобразие я не нашел. Поэтому попросил помощь зала

При правильных руках и материалах особых проблем не было.
пс. Все раструбы на стояке должны быть направлены вверх.


Вместо муфт следует использовать компенсационные патрубки.
Раструб вниз на стояке раньше или позже потечёт.
nick2
Цитата(andrey R @ 11.7.2022, 10:51) *
Там много проблем, но увы, запрета на это безобразие я не нашел. Поэтому попросил помощь зала

тут главное, с тепловым расширением различных материалов может быть проблема.
пластик расширяется больше.
нужно предусмотреть хождение трубы в точках крепежа, и чтобы из раструба не вылезла по зиме.

У меня на одной из квартир (первый этаж трехэтажного дома) стоял стояк из черного полиэтилена. а в подвал уходил чугуний.
по краске на полиэтилене было видно, что гуляет он на 10 см по сезону зима-лето

Цитата(Serg Ivanov @ 11.7.2022, 12:48) *
Вместо муфт следует использовать компенсационные патрубки.

видимо это и есть решение проблемы с тепловым удлинением
Serg Ivanov
Цитата(nick2 @ 11.7.2022, 12:03) *
тут главное, с тепловым расширением различных материалов может быть проблема.
пластик расширяется больше.
нужно предусмотреть хождение трубы в точках крепежа, и чтобы из раструба не вылезла по зиме.

У меня на одной из квартир (первый этаж трехэтажного дома) стоял стояк из черного полиэтилена. а в подвал уходил чугуний.
по краске на полиэтилене было видно, что гуляет он на 10 см по сезону зима-лето


видимо это и есть решение проблемы с тепловым удлинением

Ну против теплового расширения надо просто не загонять трубу в раструб до упора, а до видимости одной черты. Или по линейке оставлять зазор.

А компенсационный патрубок - для возможности врезки между двумя неподвижными концами труб.

Можно и муфтой - но на стояке она потечёт снизу.

Чугунный стояк спиливается у раструба, а затем маленькой болгаркой с небольшим диском делаются изнутри радиальные прорези в той части что осталась в раструбе и молотком выбиваются куски внутрь - предварительно заткнув стояк, чтобы не засорить.
Вообще все раструбы на стояке должны смотреть только вверх - правило неписанное, но жизненное.
andrey R
А если хомуты у чугуния ослабнут при производстве работ, и этажей так цать чугуния передадут свой вес на эту вставку?
cpt
А как же замоноличивание стояка на каждом перекрытии, не ужели никто не делает )
Ferdipendoz
Попробуй вышиби его потом )) Я на демонтаже чугунной канашки в здании колледжа помню подрабатывал. Такую дыру приходилось пробивать, чтобы стояк вытащить
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 11.7.2022, 15:14) *
А если хомуты у чугуния ослабнут при производстве работ, и этажей так цать чугуния передадут свой вес на эту вставку?

Повиснут на тройниках. smile.gif

Цитата(Ferdipendoz @ 11.7.2022, 19:07) *
Попробуй вышиби его потом )) Я на демонтаже чугунной канашки в здании колледжа помню подрабатывал. Такую дыру приходилось пробивать, чтобы стояк вытащить

Чугун имеет коэффициент теплового расширения как арматура в бетоне. Поэтому хорошо замоноличивается. В отличие от пластика.
инж323
На неделю нельзя оставить прям.
Андрей, если попробуешь найти ГОСТированное соединение пластика и чугуна, то найдешь только самоделки. Вентчасть- ну да, типа пластик влазит и опирается на чугуняку и вроде норм, а вот наоборот- только совсем не нормированный самопал. И пластик в раструбе не чеканиться- его выдавливает и он выползает из раструба и течет при этом. Потому один шанс- только на вентчасть.
И ведь ты это знал, не мог не знать, вот тока... не вспомнилось вовремя.
andrey R
Цитата(инж323 @ 11.7.2022, 21:10) *
На неделю нельзя оставить прям.
Андрей, если попробуешь найти ГОСТированное соединение пластика и чугуна, то найдешь только самоделки. Вентчасть- ну да, типа пластик влазит и опирается на чугуняку и вроде норм, а вот наоборот- только совсем не нормированный самопал. И пластик в раструбе не чеканиться- его выдавливает и он выползает из раструба и течет при этом. Потому один шанс- только на вентчасть.
И ведь ты это знал, не мог не знать, вот тока... не вспомнилось вовремя.

Я знаю smile.gif Но был искренне убежден, что есть нормативный запрет. А его нету...
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 11.7.2022, 21:10) *
На неделю нельзя оставить прям.
Андрей, если попробуешь найти ГОСТированное соединение пластика и чугуна, то найдешь только самоделки. Вентчасть- ну да, типа пластик влазит и опирается на чугуняку и вроде норм, а вот наоборот- только совсем не нормированный самопал. И пластик в раструбе не чеканиться- его выдавливает и он выползает из раструба и течет при этом. Потому один шанс- только на вентчасть.
И ведь ты это знал, не мог не знать, вот тока... не вспомнилось вовремя.

Есть такая деталь заводского изготовления: Редукция ПП 110х124 с манжетой (с чугуна на пластик) - переход с пластика на чугун с манжетой. г. Казань

https://krepmast.ru/catalog/santehnika/redu...k-f8ec1b6c.html

Переход с чугуна в растр. пласт. трубы 110 с сальником для внутренней канализации Используется для соединения гладкого конца чугунной трубы с раструбом пластиковой
Применяется если, к примеру, под многоэтажным жильём с ПП стояками снизу гараж - через который можно только металлическими трубами идти. А за ним - обратный переход на пластик. Нормально всё работает.
инж323
"нормально всё работает" сродни " всегда так делаем". Норматив где то увидели на такой переход? Я и газеткой могу погреть пластиковую трубу и натянуть на металлическую и вполне уверенным голосом заявлю про вон у меня уже лет 3-7-14 так работает и "полет нормальный".
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 12.7.2022, 13:03) *
"нормально всё работает" сродни " всегда так делаем". Норматив где то увидели на такой переход? Я и газеткой могу погреть пластиковую трубу и натянуть на металлическую и вполне уверенным голосом заявлю про вон у меня уже лет 3-7-14 так работает и "полет нормальный".

Это можно запросить у производителей при желании. Производителей много.
Запрета на такие переходы никогда не было, да и в принципе быть не может. Нет для этого никаких оснований.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2022, 15:38) *
Это можно запросить у производителей при желании. Производителей много.
Запрета на такие переходы никогда не было, да и в принципе быть не может. Нет для этого никаких оснований.

а ПРАВОМОЧНОСТЬ ЭТОГО " ЭТО" какова?
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 3:31) *
а ПРАВОМОЧНОСТЬ ЭТОГО " ЭТО" какова?

Абсолютная. Нет оснований не применять заводские изделия выпускаемые в стране вполне законно.
Более того, необоснованный отказ от их применения вызвавший удорожание работ чреват неприятностями.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2022, 8:53) *
Абсолютная. Нет оснований не применять заводские изделия выпускаемые в стране вполне законно.
Более того, необоснованный отказ от их применения вызвавший удорожание работ чреват неприятностями.

Никаких оснований нет, абсолютно. Вы путаете ГОСТ(ТУ) на изготовление с нормой на применение. Равно как и нет пояснений и нормы целесообразности смены материала трубы на одном стояке.
Равно как и есть ГОСТ на взрывчатое вещество(любое), но в нем нет запрета на применение его(перевозку, хранение и т.д) в быту. А запреты касающиеся ВВ в УК не относятся к строительству.
Внутренние ТУ производителя на изготовление не являются нормой для инжсистемы. Некоторые производителя выпускают переходы и с ф110 на ф120 мм- поскольку достаточно частников делают из труб канальи вентиляцию и требуется перейти с диаметров К1 на диаметры вентиляции. Но монтируемо это не на поднадзорных объектах, а по мелким частным предприятиям- мастерская в гараже или сарае в условиях ЛПХ.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 15:52) *
Никаких оснований нет, абсолютно. Вы путаете ГОСТ(ТУ) на изготовление с нормой на применение. Равно как и нет пояснений и нормы целесообразности смены материала трубы на одном стояке.

Процитируйте пожалуйста нормы на применение запрещающие замену части чугунного стояка канализации на пластик или наоборот - части ПП стояка на чугун.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2022, 15:54) *
Процитируйте пожалуйста нормы на применение запрещающие замену части чугунного стояка канализации на пластик или наоборот - части ПП стояка на чугун.

Много чего. Вы теперь проектом должны под свою личную ответственность указать, что в пределах срока эксплуатации системы все будет хорошо и безаварийно и теперь запрещающей нормы жесткой нет( любой случай будет на сделавшем это будет лежать и ни на какую норму поясняющую правомочность не сослаться). Но вы и при расчете не можете сослаться ни на что. У вас же нет официального издания таблицы умножения, не с задней стороны школьной тетрадки, а настоящей утвержденной всеми инстанциями.
А пока можете считать, что на вами размещенной фотке уродливейшего стояка с переходом с пп на чугун всё хорошо. И так пояснять людям, что это хорошо и здорово и в шкафу будет, мол не видно и ладно. Как с лентой у Портоса украшенной лишь с видимой стороны.
Мол вам за ваши копейки итак сойдет. Но расценки учитывают нормальный уровень качества монтажа, а не эту порнографию с вашего фото.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 16:36) *
Много чего.

Т.е. запрещающих норм нет. Ну и ладно.
Значит проходить гараж с верхних этажей транзитом чугунной трубой с переходом в подвале обратно на пластик - можно. Чугун на длинных лежаках в подвале не радует ни монтажников, ни заказчика.
А пластик в гараже не радует пожарных. Такие дела.
LordN
Цитата(andrey R @ 12.7.2022, 14:51) *
Я знаю smile.gif Но был искренне убежден, что есть нормативный запрет. А его нету...

обоснованный запрет такого безобразия должен быть, но не так что "низзя и п..", такое у нас быстро так закрутят, что охренеешь smile.gif
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2022, 17:18) *
Т.е. запрещающих норм нет. Ну и ладно.
Значит проходить гараж с верхних этажей транзитом чугунной трубой с переходом в подвале обратно на пластик - можно. Чугун на длинных лежаках в подвале не радует ни монтажников, ни заказчика.
А пластик в гараже не радует пожарных. Такие дела.

и всю ответственность за "базар" повесили на принявшего такое в проекте и без шанса на ссылку( в оправдание с снятием с себя ответственности) на некую норму это разрешающую или поясняющую как правильно это сделать. Твой проект, ты подписал и ты несешь ответственность. и Акты Игасновские подписал. вот и отвечай. Рублем в т.ч. Фонда СРО не хватит на такое.
Это зак может из этого выкрутится отправив чертеж с таким решением в производство, мол так спецы проектировщики приняли, я колво метров труб, тонн чего то там проверил. Монтажник молвит- всё по чертежу и как тут с нормами не знаю, у меня в смете нет проверки чертежей на нормы. и по ГК РФ ст. 1079 останется крайним автор раздела и с компенсацией сумм ущерба. Кстати, можете ж радоваться- нет же норм запрещающих вам еще много чего наделать с не меньшим ущербом для других. Это раньше нормы предохраняли от всего, а теперь только от опасностей для жизни и здоровья, но про выплаты ущерба нет в этом списке.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 17:59) *
и всю ответственность за "базар" повесили на принявшего такое в проекте и без шанса на ссылку

Естественно так. И в чём проблема? rolleyes.gif Опыт и знания позволяют.
Это далеко не главная проблема.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2022, 20:02) *
Естественно так. И в чём проблема? rolleyes.gif Опыт и знания позволяют.
Это далеко не главная проблема.

да да. И на размещенном фото во всей красе этот опыт и знания.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 20:29) *
да да. И на размещенном фото во всей красе этот опыт и знания.

Фото взято из интернета как пример - их там много. Так делали, делают и будут делать. Канализация должна быть прежде всего функциональна и соответствовать действующим нормам и правилам.


Особенно часто при ремонте в старых зданиях:
https://rmnt.mirtesen.ru/blog/43187318451/Z...sionnyiy-stoyak

Красу наведут отделочники.
А Вы как другие варианты делали в таких ситуациях?
Расскажите, а лучше покажите нам как надо делать. rolleyes.gif
инж323
Красу отделочники не наведут на порнографически проложенные трубы. И всё на ваших фотках - кулибинство криворуких неумеек. и не надо притягивать за уши какую то сложность ситуации- надо просто проложить нормально стояк и без лживого аргумента мол пластиком дешевле и работники им умеют. И не дешевле, хоть просто таких работников к системам вообще подпускать нельзя, ибо они не умеют и не знают и прораб их такой же.
Ни разу не видели нормального стояка из ЧК или ПВХ? Или пусть даже ПЭ? а как же тогда тот самый упомянутый вами опыт и знания? Или он только про как бы так извратится и такими неумехами сделать как бы шоп не текло и никто не смог найти явные нарушения норм? Так К1 делают не для криворуких монтажников и для их заработков, а для людей, которым далее жить с этой системой. и на ваших фото- реально просто порнография. И странное непонимание вами изображаемое.
Кстати сам материал труб не влияет на кривость монтажа. Не раз видел такой же идиотский монтаж из труб СМЛ и Дюкеровских.
cpt
А в чем кулибинство на всех фото применение заводских изделий.
На последней даже изобретение сумрачного европейского гения.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 14.7.2022, 15:25) *
И всё на ваших фотках - кулибинство криворуких неумеек. и не надо притягивать за уши какую то сложность ситуации- надо просто проложить нормально стояк

Так расскажите же нам как правильно заменить потёкший чугунный стояк в одной квартире, например. rolleyes.gif
А лучше покажите фото.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 14.7.2022, 17:14) *
Так расскажите же нам как правильно заменить потёкший чугунный стояк в одной квартире, например. rolleyes.gif
А лучше покажите фото.

а тогда про какой такой еще опыт и знания вы говорили, если не знаете как это сделать? Вы не знаете что тот же сортамент ЧК включает в себя и компенсационные муфты? Вы несете откровенную лажу и знаете это, но зачем вам это? Что б жителям впарить полную ерунду и содрать за это деньги?
Мне дома ЖЭКовские меняли тройник на унитаз на стояке и нет в пределах этажа компенсационной муфты и её не вставляли и сделано все. Разматывать звукотеплоизоляцию не собираюсь даже для фотографирования. Это вы и без меня должны знать как можно сделать и почему можно так сделать. Здесь не песочница. Хотя и заметны были следы ремонта только первое время(тройник был новый не в пыли, как все прежде стоявшее. И все ровно и правильно.). А вы постите фотки порномонтажа.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 14.7.2022, 17:29) *
а тогда про какой такой еще опыт и знания вы говорили, если не знаете как это сделать?

Мне было интересно как это Вы делаете. Но кроме накрутки стоимости работ в Вашем ответе я ничего интересного не увидел. А монтажные муфты на стояке с раструбом вниз потекут достаточно скоро. Во общем это конечно хорошо для сантехника от ЖЭК, но не для заказчика.
То что лично Вас "развели на деньги" ЖЭКовские сантехники, которые с пластиком скорее всего просто не умеют работать, отнюдь не означает что сказками о красоте монтажа из чугуна можно развести серьёзного заказчика в проекте.
Чугун в канализации нынче применяется только там, где нельзя применить пластик. Или по письменному пожеланию частного заказчика. Иначе смету экспертиза не пропустит.
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2022, 10:19) *
Чугун в канализации нынче применяется только там, где нельзя применить пластик. Или по письменному пожеланию частного заказчика. Иначе смету экспертиза не пропустит.

Да ну? Вовсю применяется чугун безраструбный, особенно в высотках и премиум-классе. Да и в стандартном жилье в Москве уже вовсю.
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 15.7.2022, 15:53) *
Да ну? Вовсю применяется чугун безраструбный, особенно в высотках и премиум-классе. Да и в стандартном жилье в Москве уже вовсю.

У богатых - свои причуды. smile.gif
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2022, 10:19) *
Мне было интересно как это Вы делаете. Но кроме накрутки стоимости работ в Вашем ответе я ничего интересного не увидел. А монтажные муфты на стояке с раструбом вниз потекут достаточно скоро. Во общем это конечно хорошо для сантехника от ЖЭК, но не для заказчика.
То что лично Вас "развели на деньги" ЖЭКовские сантехники, которые с пластиком скорее всего просто не умеют работать, отнюдь не означает что сказками о красоте монтажа из чугуна можно развести серьёзного заказчика в проекте.
Чугун в канализации нынче применяется только там, где нельзя применить пластик. Или по письменному пожеланию частного заказчика. Иначе смету экспертиза не пропустит.

Ну вот видите, как вы с огроменным опытом и знаниями запросто путаете монтажные муфты с двумя раструбами и компенсационную муфту, таки с одним раструбом, но длинным.
И пытаясь отстоять правильность совсем кривого монтажа, демонстрируя фото из инета рекламируете позицию пусть чуть подешевле , но за это не приставайте вообще с качеством монтажа и глотайте порнографию от сантехников. Чего скачете от варианта "новый дом и все по проекту и зак -организация", до капремонт на бюджетные деньги и зак-организация" до "частный дом, авария и быстрей хоть что сделай и зак- частник неграмотный в состоянии паники"?
С таким монтажом, как на ваших фото- вы вылетите с первого же предьявления КС-2 и вообще своих работ заказчики и никто даже и не подумает озаботится какие из норм вы нарушили или не нарушили.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 15.7.2022, 20:32) *
Ну вот видите, как вы с огроменным опытом и знаниями запросто путаете монтажные муфты с двумя раструбами и компенсационную муфту, таки с одним раструбом, но длинным.

https://4elements.md/patrubok-kompensacionnyy/
это называется компенсационный патрубок.

муфта - вот это:

В вашем ЖЭКе возможно наоборот smile.gif
Я не занимаюсь монтажом. Моё дело - проверять проекты. Качество монтажа меня совершенно не интересует - это к технадзору. А вот применение в проекте чугунных труб вместо ПП без обоснования не пропускаю.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:05) *
https://4elements.md/patrubok-kompensacionnyy/
это называется компенсационный патрубок.

муфта - вот это:

В вашем ЖЭКе возможно наоборот smile.gif
Я не занимаюсь монтажом. Моё дело - проверять проекты.

вам бы поучиться б где. Компенсационные муфты поизучать в ПТУ каком, а не листы проектов без знаний перелистывать.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 16.7.2022, 20:14) *
вам бы поучиться б где. Компенсационные муфты поизучать в ПТУ каком, а не листы проектов без знаний перелистывать.

Спасибо - но я своё отучился. Когда найдёте норматив - тогда можно говорить не на уровне ПТУ.
Пока что я учу таких как Вы.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:17) *
Спасибо - но я своё отучился.

увы, в прок не пошло. Такого порнографического монтажа еще никто тут на форуме не размещал, даже в приколах от монтажников.
Serg Ivanov
Цитата(инж323 @ 16.7.2022, 20:20) *
увы, в прок не пошло. Такого порнографического монтажа еще никто тут на форуме не размещал, даже в приколах от монтажников.

Объясняю ещё раз:
Я не занимаюсь монтажом. Моё дело - проверять проекты. Качество монтажа меня совершенно не интересует - это к технадзору и прорабу. А вот применение в проекте чугунных труб вместо ПП без обоснования не пропускаю.
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:22) *
Объясняю ещё раз:
Я не занимаюсь монтажом. Моё дело - проверять проекты. Качество монтажа меня совершенно не интересует - это к технадзору. А вот применение в проекте чугунных труб вместо ПП без обоснования не пропускаю.

Это заметно. Понаберут по объявлениям таких проверяльщиков пропускальщиков, а потом фото в инете соответствующие.
Так и что тогда фото с несмененным куском чугуняки тут постите? В не\пропущенном вами проекте так же?

Хотя, можете не отвечать. Мне не интересна ваша позиция по данному вопросу вообще, а отношение к качеству монтажа и соответствующие фото с полной порнографией вас характеризуют достаточно.