viv567
День добрый.
Есть проблемы с трактовкой требований по нормам шума. Санитарное законодательство стремительно меняется, причем не в лучшую сторону. Возникают дыры в законодательстве и море неопределенности.

Так согласно МУК 4.3.3722-21 (ранее МУК 4.3.2194-07) под инженерно-технологическим оборудованием среди прочего следует считать встроенно-пристроенные трансформаторные подстанции.

Согласно ранее действующим СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в прим.3 к табл.3 указано: "Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системам кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка дельта = -5 дБА), указанных в табл.3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует)".

Таким образом, встроенные и пристроенные ТП попадали под данную поправку и для них предельно допустимый уровень шума для ночного времени был уровень 25 дБА.

С легкой руки Главного санитарного врача и Ко на смену указанному СН пришел СанПиН 1.2.3685-21 в примечаниях к аналогичной СН таблице, но теперь уже за номером 5.35 в п.104 сказано: "Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений (поправка дельта = - 5 дБА), указанных в табл. 5.35, от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, холодоснабжения, к шуму оборудования (систем отопления, водоснабжения, оборудование насосное, холодильное, лифтовое), обслуживающего здание и встроенно-пристроенные помещения. При этом поправку на тональность шума не учитывают (за исключением поз. 1 для ночного времени)".

Т.е. пропала фраза "и др. инженерно-технологического оборудования". Чем шум холодильника или вентилятора оказался более привелигирован в сравнении с шумом ТП и др. технологическим оборудованием главный врач и Ко не пояснили, но теперь благодаря им у жильцов появились дополнительные проблемы в отстаивании своих прав на тишину и так уже растоптанных строительным лобби, которое повадилось встраивать и пристраивать ТП к жилым домам.

Кто-нибудь может подсказать действующие обязательные нормативные документы по шуму для Москвы, где учтена поправка -5 дБ на инженерно-технологическое оборудование? Мне таковые найти не удалось.
ROBSON
По СП 54.13330.2016 (п. 4.10) не допускается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания.
При этом, в СП 51.13330.2011 упоминание трансформаторных есть. П. 9.1: в жилых зданиях со встроенными нежилыми техническими помещениями (насосные, тепловые пункты, трансформаторные, венткамеры и т.п.), имеющими источники воздушного, ударного и структурного шума, требуется кроме расчетов уровней воздушного и ударного шума в изолируемых жилых помещениях выполнять также расчет структурной звукопередачи.
ROBSON
Следует добавить, что в проекте постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", опубликованному на портале regulation.gov.ru, пункт 104 предлагается изложить в следующей редакции:

«Допустимые уровни шума следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 5.35 (поправка Δ = - 5 дБА), к шуму оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления, водоснабжения, холодоснабжения, насосного и лифтового оборудования, обслуживающего само здание и встроенно-пристроенные помещения (за исключением поз. 1 для ночного времени суток). При этом поправку на тональность шума не учитывают.».
ИОВ
Цитата(ROBSON @ 7.9.2022, 16:21) *
По СП 54.13330.2016 (п. 4.10) не допускается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания.
При этом, в СП 51.13330.2011 упоминание трансформаторных есть. П. 9.1: в жилых зданиях со встроенными нежилыми техническими помещениями (насосные, тепловые пункты, трансформаторные, венткамеры и т.п.), имеющими источники воздушного, ударного и структурного шума, требуется кроме расчетов уровней воздушного и ударного шума в изолируемых жилых помещениях выполнять также расчет структурной звукопередачи.

С 14.06.2022 действует уже СП 54.13330.2022. В нём это уже п. 4.15.
Также по СП 4.13130.2013:
Цитата
5.2.8. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать помещения и организации, указанные в пунктах 5.1.3, 5.1.4 и в СП 54.13330, а также:
...
- встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции.


Но вот есть ещё СП 256.1325800.2016 с несколько иными указаниями:
Цитата
6.4 ...
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с применением сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом, в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 и действующими стандартами.