Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пункт 18.18 СП30.1330.2020
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Пользователь2000
Коллеги, поясните данное требование:
18.18 Вентиляцию сетей ...
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует
размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Вопрос в том как это трактовать, окно или балкон с вытяжной частью стояка должны в одной плоскости быть тогда только применяем это требование? Или даже если окно ниже вытяжной части стояка на 3 м (между последним жилым этажом и кровлей еще есть целый техэтаж) то все равно учитываем расстояние от вытяжной части стояка до окна/балкона.
Serg Ivanov
Цитата(Пользователь2000 @ 18.1.2023, 13:32) *
Коллеги, поясните данное требование:
18.18 Вентиляцию сетей ...
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует
размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
даже если окно ниже вытяжной части стояка на 3 м (между последним жилым этажом и кровлей еще есть целый техэтаж) то все равно учитываем расстояние от вытяжной части стояка до окна/балкона.

Да.