Подскажите, какую вентиляцию предусмотреть в топливохранилище коттеджа (только вытяжка? какая кратность воздухообмена?)
ss.23
Вопрос, однако... Может здесь чего найдёте. Спасибо Бионышеву Олегу скажите. Это с его сайта.
РазнаяЯ
Да, кое что нашла. Спасибо! Но все же если у кого-то есть конкретный опыт, то очень прошу им поделиться!
Виталий А
Я закладываю обычно 7 крат, обьем из расчета н=6м - есть в нормах, но в д-ции везде пишу, что это помещение расходных баков, по снипу котельному их можно размещать (но с обьемом 700л) в котельном зале, а поскольку у них емкость всегда больше, с целью безоп. размещаю в пристройке с огнест. 075 -
а если напишите, что это топливохранилище, то подпадаете под соотв. дикие нормы нефтебаз. - а так это расходные баки. мы из них делаем непрерывный отбор на горелки. Иначе с пожарниками тяжело согласовывать.
С уважением, ВА