Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Циркуляционные насосы холодильных машин
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Abysmo
Автомат защиты, термисторное реле, реле парепада давления на каждом... Что еще можно поставить "от дураков"?
8k14
Реле протока
Сергей Долганов
реле протока есть у холодильной машины.
Abysmo
Цитата
реле протока есть у холодильной машины.


Верно подмечено.

Объект чувствуется будут эксплуатироват жутко неграмотные люди, так что хочется перестраховаться по-полной.
8k14
Речь идет о реле протока в контуре каждого насоса, согласно условиям поставленной задачи.
Сергей Долганов
Abysmo соберите лучше электирические данные. Положение автоматов пускателей и ключей управления.

Цитата
Речь идет о реле протока в контуре каждого насоса, согласно условиям поставленной задачи.

А смысл? smile.gif
Burdanov_AV
Это зависит от того помпы какой фирмы вы собираетесь использовать. Если WITT то кроме указанных можно поставить контроль состояния подшипников скольжения (датчик уже установлен) и контроль уровня масла в статорной части (мы это однажду делали с помощью пресостата).
Анатолий.
vladun
Интеллектуальный пускатель наверное поможет решить такую задачу... или монитор нагрузки (напр. Емотрон) какой...
Abysmo
Насосы Wilo 1,1 кВт.

Обойдутся без мягкого пуска - не те нагрузки.
olg2004
шкаф типа гидра 2000 там есть фсе ... можно использовать евойный алгоритм...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.