Автомат защиты, термисторное реле, реле парепада давления на каждом... Что еще можно поставить "от дураков"?
Сергей Долганов
12.4.2007, 14:47
реле протока есть у холодильной машины.
Цитата
реле протока есть у холодильной машины.
Верно подмечено.
Объект чувствуется будут эксплуатироват жутко неграмотные люди, так что хочется перестраховаться по-полной.
Речь идет о реле протока в контуре каждого насоса, согласно условиям поставленной задачи.
Сергей Долганов
12.4.2007, 14:56
Abysmo соберите лучше электирические данные. Положение автоматов пускателей и ключей управления.
Цитата
Речь идет о реле протока в контуре каждого насоса, согласно условиям поставленной задачи.
А смысл?
Burdanov_AV
12.4.2007, 16:13
Это зависит от того помпы какой фирмы вы собираетесь использовать. Если WITT то кроме указанных можно поставить контроль состояния подшипников скольжения (датчик уже установлен) и контроль уровня масла в статорной части (мы это однажду делали с помощью пресостата).
Анатолий.
Интеллектуальный пускатель наверное поможет решить такую задачу... или монитор нагрузки (напр. Емотрон) какой...
Насосы Wilo 1,1 кВт.
Обойдутся без мягкого пуска - не те нагрузки.
шкаф типа гидра 2000 там есть фсе ... можно использовать евойный алгоритм...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.