Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защиата насоса Grundfos.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ZPavel
Нужно ли ставить тепловое реле на водяной насос Grundfos UPS25/80?
Игорь Борисов
Угум. Целесообразнее ставить моторный автомат.
ZPavel
Моторные автоматы трехфазные, могу ли я задействовать а такого автомата только одну фазу?
vladun
из мануала:
Цитата
Характеристики насоса:
- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP
- Корпус насоса изЧугун.
1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

яж говорил "от корки до корки" wink.gif
ЗЫ: Вот если UP25-80, то тогды надо теплореле...
Игорь Борисов
Цитата(ZPavel @ 16.6.2007, 9:50) *
Моторные автоматы трехфазные, могу ли я задействовать а такого автомата только одну фазу?


При подключении однофазной нагрузки есть 2 варианта:

1. Последовательное соединение всех входов-выходов моторного автомата
2. Фаза и ноль проходят через крайние соединения, среднее пустует.
Ost
Цитата(ZPavel @ 16.6.2007, 7:43) *
Нужно ли ставить тепловое реле на водяной насос Grundfos UPS25/80?



Цитата(Игорь Борисов @ 16.6.2007, 7:58) *
Угум. Целесообразнее ставить моторный автомат.


Из каталога GRUNDFOS Серия 100:
"В насосе предусмотрена защита от перегрева и защита
от токов короткого замыкания. Поэтому насос не
нуждается в какой-либо внешней защите
электродвигателя"

Насос UPS - с переключением частоты вращения, соответственно на каждой частоте - свой номинальный ток (для UPS 25-80 - 1,04-0,92-0,63 А).
А на какое значение Вы будете настраивать тепловое реле/моторный автомат?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.