Система закрытая от теплосети. На какую величину задавать настройку регулятора давления на подпитке С.О. Как это давление принимается. Про это написано в СП 41-101-95? А то я что-то найти не могу.
ТТГВ
28.6.2007, 4:57
какое нужно такое в системе, такое и ставте!!!
Сергей Долганов
28.6.2007, 15:02
На один метр высоты здания один метр водяного столба + 5 метров запаса.
Daymonic
29.6.2007, 11:27
Цитата(Сергей Долганов @ 28.6.2007, 16:02)
На один метр высоты здания один метр водяного столба + 5 метров запаса.
Только не здания а системы отопления
Сергей Долганов
29.6.2007, 13:26
Ну да вобщем, прошу прощения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.