Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение ОЗК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
L&M
В ветке электроснабжение начал тему , но народ отсылает к нормативным документам по противопожарным системам. нашел только вот:
12.65. Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управле-ния автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Это из НПБ 88-01.
Честно говоря не знаю как понимать. Можно ли считать ОЗК приборами пожарными управления?.
Или все-таки нужно смотреть ПУЭ?
AlexStar
Что такое ОЗК?
L&M
Огнезадерживающий клапан.
По функциональному назначению огнезадерживающий клапан может применяться в качестве огнезадерживающего либо клапана противодымной вентиляции, в т.ч. дымового, согласно требованиям СНиП 2.04.05-91. Изготавливается с нормально открытой (НО) заслонкой – клапан огнезадерживающий и с нормально закрытой (НЗ) заслонкой – клапан противодымной вентиляции, в т.ч. дымовой.

В данном случае, под напряжением открыт, при пропадании напряжения под действием пружины закрывается.
Киселев
Цитата(L&M @ 23.7.2007, 15:12) [snapback]148129[/snapback]
Огнезадерживающий клапан.
По функциональному назначению огнезадерживающий клапан может применяться в качестве огнезадерживающего либо клапана противодымной вентиляции, в т.ч. дымового, согласно требованиям СНиП 2.04.05-91. Изготавливается с нормально открытой (НО) заслонкой – клапан огнезадерживающий и с нормально закрытой (НЗ) заслонкой – клапан противодымной вентиляции, в т.ч. дымовой.

В данном случае, под напряжением открыт, при пропадании напряжения под действием пружины закрывается.



Для определенных клапанов существуют свои схемы подключения. Посмотрите приложенные файлы, может быть разберетесь в работе клапанов. Только прошу не считать это рекламой. Взял первые два из каталога. А так их там много разных. Поэтому возьмите паспорт на свои клапана (или приводы) и сделайте как там указано. Иначе потом не расчитаетесь за ущерб.
L&M
5 лет назад начинал работать электромонтажником, подключил за год этих приводов море, любых видов. Потом 4 года в наладке, проверил еще больше. Сейчас иногда проектирую, когда у проектировщиков завал. Как подключаются знаю. Вопрос в следующем: нужно тянуть отдельный кабель от щита к каждому приводу или можно подключить на 1 кабель параллельно несколько приводов? bang.gif
AlexStar
а к электрозадвижкам на трубопроводе, подающий воду на тушение, два провода тянете?
L&M
Нет, эту часть делают АПС. У нас только вентиляция и противодымная защита (ОЗК и подпор).
AlexStar
Вряд ли тут кто-то ответит про количество кабелей. Наше дело задание выдать. Попросите модератора переместить тему в раздел Противодымная защита
Kost_Alex
Я тяну отдельные кабели от щита и сажаю их на разные клеммы.
Правда, бывало такое, что во время монтажа добавлялись клапана, тогда подключал новые к близжайшим.
Это удобно, когда клапана горят (а у нас на объекте серпуховских клапанов сгорело, замучались ездить менять).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.