В котельных, совместно с преобразователем частоты как на
горячей так и на холод. воде применяем тензорезистивный
преобразователь давления типа МН-2 фирмы "ВИКА" - Германия.
Через 2-6 месяца они выходят из строя,
причём умирают не фатально, а постепенно меняя свои параметры -
например- НОВЫЙ при 3,2Атм был ток 7мА через какое то время при ЭТИХ ЖЕ
3,2Атм ток может стать 11мА или 5мА. Грешим на плохое качество воды.
В связи с этим вопросы.
1. Возможно ли какое либо технологическое решение ? ( например предлагают
создать воздушную пробку между датчиком и водой) или чтото другое.
2. Если устанавливвать другие То какие посаветуете ?
Спасибо!